• Página:
  • 1

TEMA: Soldadura o unión roscada?

Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49644

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola quería preguntaros una cuestión que se me está planteando.
Tengo que hacer la instalación de un equipo de AA esta semana a mi hermano. Tiene hecha la preinstalación. En el aseo las tuberías llegan perfectamente a la unidad interior, pero en el balcón tengo que añadir tubería. Un metro aproximadamente. Dado que no dispongo de Nitrógeno, me planteo que en vez de soldar, hacer esa prolongación mediante abocardado con unión roscada. En cualquier caso, sea soldadura o abocardado, quedaría bien accesible ya que hay una caja de preinstalación grande, en la pared del balcón. En caso de fuga se podría reparar sin problemas.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49647

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En tu pregunta esta la respuesta: soldadura o abocardado, es cuestión más de conciencia que de técnica.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49649

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuantas mas uniones roscadas evites, menos fugas abra.
Ya tienes roscas en las valvulas del equipo.
Si consigues a alguien que te de algo de Nitrogeno, es poquisimo, como el cilindro de Nitrogeno esta a 2.000 psi, le colocas su regulador, agarras una bombona de refrigerante recargable que tengas, le haces vacio, y le metes 250 psi de presion de Nitrogeno, te da para soldar abriendo el paso de Nitrogeno a 2 psi.
HAZTE LA IDEA DE QUE ESTAS PROBANDO FUGAS EN TU BOMBONA RECARGABLE.
Los Equipos Split, deberian ser soldables en sus conexiones, para que sean mas profesionales los que los instalan.
El Mercantilismo de Los Fabricantes, hace que traigan exceso de tuberia y Refrigerante, para que los instale cualquiera, de ahi, sus instrucciones tan detalladas.
Ojala pudieras poner todo soldado, pero perderias la "garantia".
Y ya que estamos en onda ecologica, el Edificio, que este imposibilitado para instalar aires acondicinado tipo "ventana", por diseño de sus arquitectos, que pague todos los años un impuesto adicional, por mayor consumo energetico y degradacion de el ambiente.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49650

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
soldado esta claro que no va a tener posibilidad de fugas.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49661

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Por supuesto que soldado, las uniones son siempre posibles fugas. Y por lo de N2, no te preocupes, que aunque no sea lo más correcto no te va a pasar nada.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49670

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Siempre es mejor soldado compañero (te he decir que todas las uniones que hacemos las hacemos soldadas, tambien en equipos de aire la conexión con la evaporadora)

Te evitas fugas

Por lo del nitrógeno (es solo una soldadura ) así que no te va influir demasiado y si no algún compañero de tu zona podrá dejarte para que realices el trabajo.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49672

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias a todos por participar con vuestra opinión.
Efectivamente una soldadura es para toda la vida, pero al tener fácil acceso pensé que uniendo con tuerca, me ahorraría "contaminar" la tubería con cascarilla de la soldadura. Habré hecho cientos de soldadura sin Nitrógeno en instalaciones (a pesar de no ser lo correcto) y no tengo constancia de que alguna haya dado problema por la cascarilla. Soy de la opinión de que lo que está bien hecho, bien hecho está.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49703

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
sin lugar a dudas apuesto por la soldaduras , siempre tendrás la certeza de que es de tu confianza , y como ya te indicaron evitas posibles fugas en el futuro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49707

  • AmoJoan
  • Avatar de AmoJoan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Propietario
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Sldadura colega y si no tienes No pasale un poco de presion de gas antes de conectarla al evaporador. Suerte
:kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49708

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
AmoJoan escribió:
Sldadura colega y si no tienes No pasale un poco de presion de gas antes de conectarla al evaporador. Suerte
:kiss:

creo que el colega se le escapo del teclado las letras y te quiso decir algo de nitrógeno , ya que todos sabemos que esta practica esta prohibida , pero ya se sabe que el teclado del ordenador siempre gasta malas pasadas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 13 años 5 meses #49714

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Siempre soldadura,y las de la condensadora porque hace falta la válvula,sino,también.
No he tenido problemas con la garantia porque si ha sido fuga,con nitrógeno aparece en otro sitio y avería eléctrica no afecta al tubo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Soldadura o unión roscada? hace 11 años 7 meses #99753

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information