TEMA: Enfriadora de Tornillo McQuay

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48088

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
lo de la cerveza pues si que cae bien mañana es otro dia y otras ideas, gracias, ya les dire cual fue el problema cuando me entere
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48089

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Parece mentira que este sea un foro de frigoristas, esta enfriadora vale un dineral y hablar puntear protecciones es una locura que el compresor no se meta en baja es normal para eso tiene una valvula de inyeccion de liquido que protege el compresor, si te salta por alta comprueba que este circulando agua por el condensador y que la solenoide abra que esta en la linea de liquido, comprueba el separador de particulas de aceite pero sobre todo si no tienes claro lo que estas haciedo no toques nada es preferible ser honesto y dejar que un profesional revise el equipo no sea que tengas que lamentar una averia de un coste altisimo estamos hablando de una maquina que vale 60000 o 90000 euros, esa unidad no es una split y para tocar enfriadoras hace falta muchos años de experiencia y pintar canas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48090

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puede ser que tengas aire en el sistema,no entiendo que te manden, y anteriormente, fueran otros a meter carga,no se como es el condensador, pero puede estar sucio,como esta el consumo, puede ser que tenga gas de mas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48091

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
goldete escribió:
Parece mentira que este sea un foro de frigoristas, esta enfriadora vale un dineral y hablar puntear protecciones es una locura que el compresor no se meta en baja es normal para eso tiene una valvula de inyeccion de liquido que protege el compresor, si te salta por alta comprueba que este circulando agua por el condensador y que la solenoide abra que esta en la linea de liquido, comprueba el separador de particulas de aceite pero sobre todo si no tienes claro lo que estas haciedo no toques nada es preferible ser honesto y dejar que un profesional revise el equipo no sea que tengas que lamentar una averia de un coste altisimo estamos hablando de una maquina que vale 60000 o 90000 euros, esa unidad no es una split y para tocar enfriadoras hace falta muchos años de experiencia y pintar canas.

Bien, un poco de sensatez, totalmente de acuerdo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48094

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Sabe dios lo que tiene eso por dentro. Podrias empezar por recuperar el refrigerante en botellas. Comprobar el estado, si esta acido, si huele a quemado. Y volver a meterle la carga por peso. Eso te viene en la placa de la maquina.
¿Tienes recuperadora de refrigerantes, bascula?
Si le han tenido que cargar de gas, es que la maquina tiene fuga. Esa fuga o fugas hay que encontrarlas y repararlas lo primero.
¿Tienes detector de fugas electronico, agua y jabon?
Puedes tener fuga en el evaporador, a veces pasa, te entra agua en el circuito y cuesta repararlo, pero se repara.
Tienes maquina de limpieza de circuitos frigoríficos?
Saludos.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48156

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Esas presiones para 134a son una barbaridad.
Los síntomas parecen ser de exceso de gas en abundancia, posiblemente por mal funcionamiento de la válvula de expansión.

Saludos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48172

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Ay Manolete, yo retiraría todo el gas, limpieza de circuito y carga por peso (ya que no sabemos si lo que han metido es correcto o no). Si después sigue fallando, a comprobar válvulas, filtros, bombas, etc etc.

Pero sobre todo, si no lo ves claro, no te metas, que ese equipo vale una burrada, y lo de abrir ese compresor...............veo lagunas en tu plan.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48188

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
goldete escribió:
Parece mentira que este sea un foro de frigoristas, esta enfriadora vale un dineral y hablar puntear protecciones es una locura que el compresor no se meta en baja es normal para eso tiene una valvula de inyeccion de liquido que protege el compresor, si te salta por alta comprueba que este circulando agua por el condensador y que la solenoide abra que esta en la linea de liquido, comprueba el separador de particulas de aceite pero sobre todo si no tienes claro lo que estas haciedo no toques nada es preferible ser honesto y dejar que un profesional revise el equipo no sea que tengas que lamentar una averia de un coste altisimo estamos hablando de una maquina que vale 60000 o 90000 euros, esa unidad no es una split y para tocar enfriadoras hace falta muchos años de experiencia y pintar canas.

Sera un foro de frigoristas pero entra todo el mundo frigoristas, usuarios finales , etc,etc. y todos dicen su opinion, es asi nos guste o no.y eso de puentear protecciones es algo que nadie deberia de hacer.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48214

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
goldete escribió:
Parece mentira que este sea un foro de frigoristas, esta enfriadora vale un dineral y hablar puntear protecciones es una locura que el compresor no se meta en baja es normal para eso tiene una valvula de inyeccion de liquido que protege el compresor, si te salta por alta comprueba que este circulando agua por el condensador y que la solenoide abra que esta en la linea de liquido, comprueba el separador de particulas de aceite pero sobre todo si no tienes claro lo que estas haciedo no toques nada es preferible ser honesto y dejar que un profesional revise el equipo no sea que tengas que lamentar una averia de un coste altisimo estamos hablando de una maquina que vale 60000 o 90000 euros, esa unidad no es una split y para tocar enfriadoras hace falta muchos años de experiencia y pintar canas.

aun mas grave seria que de esta accion se derivase una rotura y su posible rebenton de plato de valvula ,y señores estamos hablando de metralla que puede impactar sobre un cuerpo y hacerlo pedazo , como dice el señor goldete mucha precaucion con puentear elementos de seguridad tipo presion , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48218

  • Tesla
  • Avatar de Tesla
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Estimados colegas la avería resulto ser el anti-retorno que se encuentra en la entrada del colector de aceite de la descarga del compresor, solución reparada, a por una cerveza y buen finde!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48225

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Gracias por comentar la resolucion de la averia.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriadora de Tornillo McQuay hace 13 años 5 meses #48235

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
No me quedo satisfecho, en teoria la descarga del compresor va a un separador de particulas por donde pasa el gas de la descarga y el aceite, este aceite en las enfriadoras grandes es subenfriado con un intercambiador de placas que lleva en el primario otro circuito de frio, a su vez es recojido y una bomba de inyeccion lo lleva al compresor para asegurar una lubricacion del compresor si la valvula estuviese obstruida te deveria de haber saltado el presostato de aceite ya que cuando la unidad se pone en marcha lo primero que hace es poner la bomba y hasta que no se tenga una presion de aceite no entra el compresor, el circuito de gas es idependiente y la presion en alta con la unidad parada es la temperatura ala que esta el liquido que a su vez es la misma que el agua que pasa por el condensador. Estamos hablando de un compresor abierto de tornillo con lubricacion forzada y condensado por agua y evaporador inundado. Corrigeme si no es cierto
El administrador ha desactivado la escritura pública.