TEMA: diferencias entre r404a y 507

diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45526

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
hola a todos.
Me gustaría saber cual es la diferencia real entre el R404a y el r507. Aparte de que el primero es un compuesto puro y el segundo una mezcla. Por experiencia, he comprobado que los gases que me ocasionan problemas son precisamente el 134a y el 404a, cuando no debería ser así.
El 404a y el 507 se pueden mezclar? cual se comporta mejor ante las fugas de refrigerante?
gracias, un saludo de miguel angel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45530

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
sin duda alguna el 507 y si se pueden mezclar , es mas yo de ti utilizaría , el 507 ya que esta composición te permite la reposición en caso de fugas ,sin deteriorar su mezcla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45571

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
gracias, es lo que pensaba. Es el gas que estamos utilizando ya prácticamente para cualquier tipo de instalación. (excepto aire, claro)
gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45572

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Los que empiezan por 5 son mezclas azeotropicos y 4 no azeotropicos.

Ambos son mezclas.

Azeotropicos: Se comportan como una sola molecula.

Creo que dices que el 404 es un componente puro. Ninguno de los dos lo es, pero el 507 si se comporta como si lo fuese.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45574

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Gracias por la respuesta. La experiencia me hace pensar que es mejor el 507 que el 404.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45589

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
No lo he dicho pero yo también creo que es mejor el 507.
Por el deslizamiento.
Por el problema de las fugas.
Por el comportamiento en alta.

Una cosa que ya había oído es lo de mezclar el 404 con el 507. La faraona dice que se puede pero, si no te importa, ¿como lo sabes?.

Yo no lo tengo claro, pero quizás sea así. Es mas me resulta difícil de creer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45592

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Componentes 404a
HFC-125 Pentafluoroetano 44%
HFC-143a 1,1,1 trifluoroetano 52%
HFC-134a 1,1,1,2 tetrafluoroetano 4%

Componentes 507
HFC-125 Pentafluoroetano 50%
HFC-143a 1,1,1 trifluoroetano 50%

si te das cuenta la composicion es casi l misma solo que en el 404 existe una pequeña cantidad de 134a, yo e repuesto gas en alguna ocasion en equipos de 507 reponiendo con 404 y la verdad que la diferencia es casi inapreciable

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45594

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ok, ahora que lo recuerdo creo que me hablaron de que la diferencia era por un tema de patentes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45607

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
dacien escribió:
a.

Una cosa que ya había oído es lo de mezclar el 404 con el 507. La faraona dice que se puede pero, si no te importa, ¿como lo sabes?.

Yo no lo tengo claro, pero quizás sea así. Es mas me resulta difícil de creer.

amigo dacien mis conocimientos se basan en el campo , al igual que te puedo afirmar que el 404 se puede recargar a cualquier falta de carga , solo comentarte que e recargado instalaciones de 404 con un falta de gas del 10% del 20% del 30% y hasta del 5% así que lo que digan los fabricantes en este sentido , mis notas me dicen lo contrario , claro esta que en un foro técnico solo puedo aportar datos técnicos de los fabricantes , por lo que mis notas de campo solo puedo aportarlas de modo extra oficial sin estudios de laboratorio, pero que sin duda son tan validas como las pruebas oficiales , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45611

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Ok, no era mi intención dudar de nadie, solo quería saber mas.

Creo que discutiendo se aprende, y es lo que pretendo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45612

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
jajajaj amigo dacion para nada discutimos es mas lo que realizamos en este post son intercambios de opiniones , vivencias ,y conocimientos , con mi respuesta ni te quise dar la impresión de una discusión , pero si esa fue la imagen que te di te pido disculpas , nada mas lejos de la realidad , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: diferencias entre r404a y 507 hace 13 años 6 meses #45613

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.