TEMA: airwell horizontal compacta

airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42934

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
hola compañeros
he estado revisando a un cliente de una cafeteria un equipo de aire acondicionado tipo conductos compacto horizontal de marca airwell de refrigerante r407.el local tiene aprox 40mtr cuadrados.
resulta que han pasado 3 tecnicos antes que yo y alguno de ellos se a llevado la placa donde indica el modelo,caracteristicas y cantidad de refrigerante.
total que le cambio una turbina le rehago los conductos ,y al trabajar con el compresor veo que esta descargada ,presurizo reparo una fuga en la bateria de condesacion del evaporador ,le hago un buen vacio y me aventuro a meterle 3 kg de 407 pesados con bascula,la pongo en marcha y trabajava a2,5 bar en baja y 18 en alta me evaporava 24º le añado un poco mas para dejarla a 4 kg y se me va de alta hasta 35 kg y claro salto la alarma de proteccion del compresor,la deje reposar y al dia siguiente lo mismo recupero el gas y la cargo con 4 kg y me trabajava 3,5 bar en baja y 27 en alta me evaporava a 18 ªle abro la valvula de presurizacion aver si conseguia bajar el alta y no hay manera.
he ablado con los sat de airwell y no son capaces de sacarme el modelo de maquina.
creo que mi problema esta en no poder meterle de primeras todo el refrigerante que necesita y por eso tengo tan mal las presiones. aver si alguno me sabria decir el modelo o alguna manera de ajustar las presiones ya que el 407 se descompòne muy rapido y no soy capaz de conseguir una buena tº de evaporacion
el compresor es un maneurop mtz 100h54 380-400 v 3 50hz

me da rabia no poder dejarla chutando frio
:blush: :blush: :blush:
saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42937

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
antesima escribió:
hola compañeros
he estado revisando a un cliente de una cafeteria un equipo de aire acondicionado tipo conductos compacto horizontal de marca airwell de refrigerante r407.el local tiene aprox 40mtr cuadrados.
resulta que han pasado 3 tecnicos antes que yo y alguno de ellos se a llevado la placa donde indica el modelo,caracteristicas y cantidad de refrigerante.
total que le cambio una turbina le rehago los conductos ,y al trabajar con el compresor veo que esta descargada ,presurizo reparo una fuga en la bateria de condesacion del evaporador ,le hago un buen vacio y me aventuro a meterle 3 kg de 407 pesados con bascula,la pongo en marcha y trabajava a2,5 bar en baja y 18 en alta me evaporava 24º le añado un poco mas para dejarla a 4 kg y se me va de alta hasta 35 kg y claro salto la alarma de proteccion del compresor,la deje reposar y al dia siguiente lo mismo recupero el gas y la cargo con 4 kg y me trabajava 3,5 bar en baja y 27 en alta me evaporava a 18 ªle abro la valvula de presurizacion aver si conseguia bajar el alta y no hay manera.
he ablado con los sat de airwell y no son capaces de sacarme el modelo de maquina.
creo que mi problema esta en no poder meterle de primeras todo el refrigerante que necesita y por eso tengo tan mal las presiones. aver si alguno me sabria decir el modelo o alguna manera de ajustar las presiones ya que el 407 se descompòne muy rapido y no soy capaz de conseguir una buena tº de evaporacion
el compresor es un maneurop mtz 100h54 380-400 v 3 50hz

me da rabia no poder dejarla chutando frio
:blush: :blush: :blush:
saludos a todos

Hola antesima, no sé de cuántas frigorías es la máquina, pero se me antoja mucha carga 4 kg de R-407, no crees??
POr otro lado no entiendo ésto de :
la bateria de condesacion del evaporador
a qué te refieres exactamente?


saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42938

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
a la bateria donde aspira el aire la turbina de impulsion.
yo por lo que e estado viendo en hitecsa sobre todo ,las maquinas similares trabajan con 6 o 8 kg de carga
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42947

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Por el compresor es unas 6000 frogirias y si me antoja que llevara sobre 3 kilos o menos de gas.

Y eso de que al no dar con la carga exacta te pasa eso, no lo veo logico.

Yo de ti cargaba 1.5 kilos de 407 y la terminaba de cargar por recalentamiento y consumo, pero que me aventuro a decir que tu problema no es el gas.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42971

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Hola:

Cual turbina has cambiado la interior o la exterior.

Has mirado que tenga libre circulacion de aire la condensadora,
turbina exterior, rejas, posible filtro en la calle.

Has mirado las correas como estan.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42973

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Antesima, estoy con Pepe, el refrigerante no es el problema(bueno, en parte si)de que tenga mas o menos.

Como está la batería condensadora, no estará llena de mierda?
Como expande? Pueden haber tocado vet?

Si ya han pasado dos "tecnicos" debes prestar especial atencion a todo.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42982

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Parece como si no evaporara bien y tuvieses que meterle mas gas de la cuenta para subir la presión de baja. Yo lo revisaría todo de nuevo, empezando por el evaporador. Mira cual es el consumo del compresor y comparalo con lo que dice el fabricante, suerte y saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #42997

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
hola
teneis toda la razon ayer estuve con un compañero y vimos que la correa de la turbina de descarga del compresor estava holgadisima,que bailava mucho la substituimos y ajustemos ,y enseguida bajo la presion de alta y pudimos ajustarla de gas y conseguimos que trabajara en baja a 4 bar y en alta a 21 con una tº de evaporacion de 11º ya esta claro.
ahy veces que me enciego con algo y soy capaz de ver mas alla.
si no lo hubiese solucionado ayer ,hoy al leer vuestros post me hubieseis solucionado el tema.

gracias a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #43004

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me alegro que lo hayas solucionado

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #43012

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Me alegro tambien que ya lo tyengas resuelto.

Me he encontrado unas cuantas con este problema, por eso te dije.

Esto ocurre porque no se hace mantenimiento en muchos sitios,
como el restaurante que has citado.

Solo llaman a un tecnico, cuando la maquina no va bien.

Y luego te encuentras cada una que no veas, dan hasta miedo.
No sabes ni por donde meterle mano jeje.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #43018

  • antesima
  • Avatar de antesima
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 91
  • Karma: 1
te doy toda la razon.
lo gracioso de estos "tecnicos" es que se meten ,destripan la maquina dicen que van un momento a la furboneta y ya no vuelven !chico pa que vas a reparar si no tienes conocimientos!

un escandalo

saludos majetes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: airwell horizontal compacta hace 13 años 7 meses #43032

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Me alegro de que hayas solucionado el problema, no obstante creo que está evaporando un poco alto todavía.
Podrías mirar el recalentamiento tal como te ha aconsejado el compañero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.