TEMA: ORBEGOZO ACTR 180UI

ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40324

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros.

Tengo un problema con esta máquina, me tira agua por la impulsión del ventilador. Le baje la velocidad del ventilador para ver si era por arrastre pero parece que no.

Le he forrado un poco la parte alta de la bandeja por la parte de atras y parece que tira algo menos pero sigue tirando.

Teneis alguna experiencia con esta máquina?.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40326

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
hola Pabloclimatic a mi corto entender creo que puede ser del tubo de desague que este un poco ostruido y te desague muy lentamente lo que te aria tener la bandeja muy llena y eso te da ese problema.te lo comento porque me ha pasado en un lg jet cool green ,un saludo y suerte
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40328

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
hola Pablo.

has mirado como tienes la bandeja del desague, tal vez no desague bien la maquina y por eso te tire agua por delante, aparte de eso mirale que este bien de gas y los filtros esten limpìos , vaya a ser que cree condensacion el las aletas
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40331

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Si escupe agua puede ser por mal diseño. Hay algunas maquinas que cuando existen ambiente con gran humedad no son capaces de evitar expulsar agua.
Caso muy claro en la peluquerias.
Si no es este el caso prueba ver como estan los filtros o el mismo evaporador que no deja pasar el aire proporcionalmente en toda su superficie.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40345

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
mmm tiene pinta de desagüe obstruido o filtros sucios, por lo que el ventilador pilla aire de la bandeja... mira que pase bien el aire por la bateria...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40348

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, puede ser filtro sucio, baja carga de gas, bateria sucia, desagüe obstruido, o que ponga el equipo a muy baja temperatura, el retorno del aire sea bajo y cree mas agua de la cuenta y se desborde el agua, o, el equipo sea pequeño y lo tengan a tope y no corte por temperatura durante horas y horas, y también por mucha humedad en el local o habitación donde esté colocada la maquina. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40361

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros.

Lo que me comentais ya lo pensé yo.

En principio llegue y tenía falta de gas, se cargo por peso y a funcionar.

Sigue tirando agua, el desagüe perfecto, batería sin problemas, todo descartado, solo se me ocurrio un fallo de diseño de máquina, le he forrado la parte de atras de la bandeja para ver si era por condendación y sigue tirando agua(algo menos).

Al final la desmontaré para ver si veo algo.

Un Saludo y gracias por las contestaciones.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40362

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
pablo prueba haber si la bandeja de desagüe tiene alguna grieta , para ello puede taponar el desagüe y rellenar hasta el nivel alto la bandeja , en pocos segundos veras si esta esta rota o pierde algo de agua , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40366

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Creo haber entendido que es por la impulsión del ventilador, ¿por las lamas?.A mí me ocurrió en un split de pared debido al contraste de temperatura de retorno e impulsión (debajo habia un servidor). La solución fue banda de armaflex en las lamas y hasta hoy...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 13 años 10 meses #40367

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
No esta rota Manu. Me tiene loooooooooooooooco.

Gracias
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 11 años 7 meses #98333

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ORBEGOZO ACTR 180UI hace 11 años 7 meses #98347

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
plablo compruebale que elñ tren de ventilacion tenga las lamas limpias y que no tengan suciedad a mi en una general me paso lo mismo y con eso solventado, prueba a ver que pasa.