TEMA: enfriadora interclisa

enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38656

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola compañer@s. Tengo un problema con una enfriadora de agua Interclisa mod. CHA-1002. Es del año ¡¡¡¡1978!!!! si si no me he confundido...jajaja 1978. Bien, el caso es que tengo una averia eléctrica y como os podréis imaginar, los esquemas están ilegibles. La enfriadora es de 2 circuitos con compresores de 2 etapas cada uno. Es sólo frio (224,4 kw) y lleva 46 kg de R-22 por circuito. ¿Hay alguien que tenga esquemas de esta joyita? Muchisimas gracias de antemano.
Os iba a poner fotos pero no me funcionaba la camara del móvil.
La próxima os lo prometo
Última Edición: hace 11 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38657

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Buenas amigo tololo, puede que se tarde mas tiempo en conseguir los esquemas electricos de ese modelo de interclisa, de que saber que le falla exactamente. Si es averia electrica, ya suponemos que el circuito frigorifico funciona mas o menos. Dado la antiguedad y que la enfriadora es solo frio. Si describes un poco los sintomas que tiene la enfriadora, te podremos ayudar un poco mejor.
Saludos...
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38702

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Valla jollita sera digna de ver, como dice el compañero dinos síntomas a ver si sin esquemas podemos ayudarte mas
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38712

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola tololo360 pues si que es una reliquia,tuve que tocar alguna de ellas hace un monton de años la CHA1002 el ultimo numero te dice el numero de compresores (2) y los que quedan (100) son el numero de caballos totales entre dos 50 es decir tienes una unidad con dos compresores de 50CV cada uno y DIEZ ventiladores exteriores,un buen pepino.
El esquema ya lo tengo pero no lo puedo subir desde donde estoy porque ocupa 1.08MB y no tengo la direccion de lafaraona a mano, desde casa esta noche se lo enviare a el para que lo cuelgue.................quien dijo miedo por ser tan antigua

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38713

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
muchas gracias compañero. La verdad es que seguir todo ese cableado sin el esquema es un jaleo enorme. De todas formas me parece que el problema va a estar en el conmutador de secuencia de circuitos, ya que arranca el compresor y en menos de 2 segundos se para(fallo en los contactos). Además de eso creo que tiene otros problemas porque al llegar a la máquina estaba bloqueada la cadena de seguridades por todos y cada uno de los elementos. No lo habia visto nunca.
Esto es en el Banco de España en Bilbao (ahora veo que nuestro dinerillo no lo gastan en cualquier cosa, y de prueba está ésta enfriadora jajaja).
A ver si me acerco a la instalación para hacer unas fotos y que los compañeros vean la joyita en cuestión, ya que alguno igual no habia nacido en el año que se fabricó...jajaja
Un saludo y gracias a tod@s por vuestra ayuda,.-17 ,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38727

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola tololo360 le acabo de enviar el esquema electrico de esta unidad al manu a su direccion de correo para que la pueda subir

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por Masterlink.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38743

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola amigo Masterlink. Gracias por tu rapidez. Da gusto estar en este foro, pero mas gusto da tratar con la gente que lo forma. Lo estoy recomendando a mis compañeros y seguro que no se arrepentirán. Gracias a todos , de verdad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38808

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
buenas compañer@s.
Acerca de la joyita me he encontrado otra averia y quizá tenga que dar a la máquina por muerta.Creo que le ha entrado agua al circuito frigorifico, de ahi que me encontrase todos los elementos de la cadena de seguridades saltados cuando fuí por primera vez a la instalación. Hoy ya cansado de seguir cables he hecho lo que no hay que hacer... puentear cadena y a rular.Problema: presion de alta hasta arriba, presion de baja por los suelos... y lo mas significativo es el sonido de lavadora del compresor. Aun así esta gente del Banco España quiere presupuesto de reparación...jajaja Con 20000 € + grua igual lo hacen...
Sigo sin poder hacer las fotos con el movil, pero antes de que tiren a la chatarra a mi joyita le haré un book. Un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38810

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Eso eso tololo a ver si se ve esa jollita tuya jejjeee.... mal pinta la cosa pero bueno presupuesto al canto y dios dirá
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38834

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
este documento nos lo envía el amigo MASTERLINK gracias por el aporte un saludo


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.esquema eléctrico interclisa
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: R22D2

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38835

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola tololo360, crees o no crees que es por agua en el circuito, solo tienes que poner un latiguillo en la toma del gas si hay agua te saldra como si hubieras abierto un grifo. Yo repararia la maquina, ya que por lo que dices los compresores no se han llegado a romper. Si ha entrado agua, el intercambiador se ha roto eso esta claro, por qué se rompio, fallo el antihielo, el interruptor de flujo, suecidad en los filtros de agua, bomba recirculación estropeada o que el intercambiador le toco su hora. Todo eso tiene reparación y no es caro. Ahora viene lo caro la mano de obra y algunas piezas a sustituir. Poner intercambiador nuevo, si lleva deposito de liquido, hay que hacerle un agujero en la parte baja, para que salga el agua del deposito, en la parte baja de la condensadora otros agujeros para que salga el agua acumulada alli, despues en esos agujeros le sueldas un tubo con obus de 1/4. Secar bien el circuito con soplete, cambiar filtros deshidratadores, y aceite. Poner de nuevo el compresor, hacer vacio, dos o tres dias para quitar bien todo resto de humedad, cargar equipo ponerlo en marcha, dejarlo rodar unos dias y volver a hacer cambio de filtro y aceite, repetir la operación cuantas veces sea necesario, hasta que no te dé acidez. Si lo haces asi, no tendras problemas y será mucho más barato que poner una maquina nueva. Y seguro que esa maquina dura 100 años más. Y por supuesto mirar los elementos externos al equipo, filtro de agua, caudal de agua y bomba de agua. Esta es mi opinion, saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: enfriadora interclisa hace 13 años 11 meses #38845

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola diegocb2. Efectivamente sale agua, pero hasta que he abierto las llaves de servicio no lo he visto.
Segun esta la máquina habria que sustituir todas las piezas, empezando por las válvulas de expansion, que son una bola de óxido a la entrada del evaporador. La máquina no ha tenido mantenimiento en muhos años(da pena verla, de verdad) casi hay que cambiar hasta la tuberia jajaja. Yo creo que sale más barato ofertar una enfriadora nueva y mantenimiento preventivo. El otro circuito funciona, asi que casi mejor no tocar mucho, ya que solo falta que por reparar uno se hagan fugas en el otro. Es mi opinión pero te agradezco la tuya y tus aportaciones. Un saludo y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.