TEMA: Distancia máxima split LG

Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38399

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo que instalar un equipo de R-22 de la marca LG modelo LS-K2460 CL, pone lo mismo en la pegatina de la evaporador que en la condensadora, a unos 25 metros de distancia y la condensadora unos tres metros por encima de la evaporadora. El total de la instalación es de unos 28 metros aproximadamente.
El equipo es de unas 6.500 frigorías y quisiera saber la distancia máxima que permite y cuantos gramos de gas he de añadir. Seguro que la carga de gas que tiene no es para tanta longitud.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38402

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenas,

La carga adicional son 20 g/m, pero mira bien la placa, o indicanos modelo exacto, ya que seguramente la distancia máxima sea de 15 m total.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38403

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. Airbag, el modelo exacto de la placa es el que he indicado y además no pone distancia máxima y gramos por metro. Solo indica potencia frigorífica, consumo, tipo y cantidad de refrigerante.
Si te refieres al modelo de catálogo no lo sé y además he trabajado poco con LG.
Gracias Airbag, aunque si alguien puede aportar algo más...
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38488

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. He logrado averiguar que para el equipo LG modelo LS-K2460 CL, la distancia máxima es de 30 metros con un desnivel de 15 metros, no sé cuál de las dos más alta, aunque intuyo que el técnico de LG que me indicó se refería a la condensadora, que la carga de R-22 que lleva la máquina es de 1.500 gramos y que equivale a una distancia máxima de 7'5 metros. A partir de esta distancia hay que añadir 30 gramos por metro.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38500

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me alegro que hayas encontrado solución.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38543

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Gracias paulino por darnos la solución e información y me alegro lo hayas resuelto. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38549

  • reparator
  • Avatar de reparator
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
un saludo desde ecija sevilla mi nombre es carlos marquez

segun manual de l.g es max de distancia 50 m

segun manual de l.g es elevacion 30 m refrigerante25 gr por metro

si tienen dudas de l.g tenemos informacion tecnica ya que fuimos s,a,t durante 8 años
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38555

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido reparator y gracias por ofrecer tu documentación, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38570

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Bienvenido reparator.

Ya te iremos pidiendo documentación y cervezas.
,.-37 ,.-37 ,.-37


,.-47 ,.-47 ,.-47 ,.-47 ,.-47 ,.-47 ,.-47 ,.-47


Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38589

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos. Gracias reparator, y que conste que no es desconfianza, pero ¿estamos hablando del mismo equipo? Yo llamé a uno de los teléfonos de LG de la Com. Valenciana, aunque bien es cierto que en realidad no tengo mucha fe en los servicios técnicos por teléfono.
No obstante, ¿a partir de qué distancia se debería añadir 30 gramos por metro? Según el servicio de LG a partir de 7'5 metros. ¿Es eso cierto?
Gracias por tu amabilidad.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 11 meses #38615

  • julior
  • Avatar de julior
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
a distancia maxima varia com o modelo mas se for um split normalmente a lg pode ir até 15metros ,.-48 ,.-48 ,.-48 ,.-48
Última Edición: hace 13 años 11 meses por julior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Distancia máxima split LG hace 13 años 10 meses #39279

  • CHERO
  • Avatar de CHERO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Estimado podrias colgar la informacion tecnica, me seria de gran ayuda te agardeceria abstante.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.