TEMA: no arranca compresor.

no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37441

  • segura1301
  • Avatar de segura1301
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
hola a todos frioleros,tengo un problema con un carrier de conductos,y es k no me llega a arrancar nunca el compresor,el ventilador interior y exterior entra sin problemas,e comprobao el condensador de arranque y está ok,supongo k el problema puede venir de la placa interior k no me mande señal al compresor.a ver si me podeis ayudar y me aclarais algo gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37464

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Puede ser infinidad de cosas, ya que si no das mas datos pues la verdad es un poco complicado,

El sistema de arranque de compresor es por condensador de arranque o por contactor?

Existe algun presostato manual en el sistema?

Busca la leyenda de la maquina y con un tester verifica punto por punto, normalmente se suele encontrar el problema, pero es importante que sepas analizar la maquina , tener paciencia , y luchar contra ella.


Saludos.


,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37466

  • segura1301
  • Avatar de segura1301
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
la makina carece de esquema electrico,el arranque seria a traves de condensador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37478

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
,.-12 Segura 1301.
¿le llega tension al compresor?
-"Si le llega" , termistencias del compresor.
-"No le llega" , placa electronica.(reles, soldaduras frias etc.etc.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37500

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si es de conductos seguro que tiene un contactor en la unidad exterior lo primero verificar que le llegue corriente al contactor si es asi que tenga salida de corriente, y si sale corriente mirar condensador permanete que este bien .
solo es ir comprobando paso a paso.
saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 1 semana #37502

Creo que los compañeros tienen mucha razón pueden ver muchos factores, y debes tener paciencia Así irás adquiriendo experiencia, creo que lo mejor q puedes hacer es verificar el diagrama electrico OK.
Pero para que tranquilices si estas en capacidad de hacerlo, chequea ohmiaje de bobinas directo del los terminales delcompresor ,si esta OK suministrale un arranque directo con pinza amperimétrica y verificas que arranque , si esta funciona verifica algún sistema de protección(termostato, presostatos) que debe estar conectado en serie con la bobina del contactor o la bobina abierta,o el termino abierto recuerda que esta prueba lo puedes hacer sin tener energizado el equipo.

Slds.

KAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 3 días #37796

  • segura1301
  • Avatar de segura1301
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
chicos todo solucionado,despues de comprobar tensiones,de entrada en placas y demas,me di cuenta que el problema venia del contactor del compresor,el cual recibia tension pero no enclava,total sustitucion de contactor,y perfecto.lo peor de todo k la makina carecia de ningun tipo de esquema electrico,por lo k tube k ir siguiendo linea por linea para poder dar con el problema.muchas gracias a todos por vuestra colaboracion.saludos ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 3 días #37820

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Felicidades segura, y gracias por comentar el arreglo final, un saludo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 14 años 20 horas #37928

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Me alegro que lo ayas solucionado, y como dicen los compañeros que hallas puesto el problema que tenia para darlo por zanjado
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: no arranca compresor. hace 11 años 8 meses #98005

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.