hola a todos frioleros,tengo un problema con un carrier de conductos,y es k no me llega a arrancar nunca el compresor,el ventilador interior y exterior entra sin problemas,e comprobao el condensador de arranque y está ok,supongo k el problema puede venir de la placa interior k no me mande señal al compresor.a ver si me podeis ayudar y me aclarais algo gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: no arranca compresor.
hace 14 años 1 semana #37464
Puede ser infinidad de cosas, ya que si no das mas datos pues la verdad es un poco complicado,
El sistema de arranque de compresor es por condensador de arranque o por contactor?
Existe algun presostato manual en el sistema?
Busca la leyenda de la maquina y con un tester verifica punto por punto, normalmente se suele encontrar el problema, pero es importante que sepas analizar la maquina , tener paciencia , y luchar contra ella.
Saludos.
,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: no arranca compresor.
hace 14 años 1 semana #37466
Si es de conductos seguro que tiene un contactor en la unidad exterior lo primero verificar que le llegue corriente al contactor si es asi que tenga salida de corriente, y si sale corriente mirar condensador permanete que este bien .
solo es ir comprobando paso a paso.
saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: no arranca compresor.
hace 14 años 1 semana #37502
Creo que los compañeros tienen mucha razón pueden ver muchos factores, y debes tener paciencia Así irás adquiriendo experiencia, creo que lo mejor q puedes hacer es verificar el diagrama electrico OK.
Pero para que tranquilices si estas en capacidad de hacerlo, chequea ohmiaje de bobinas directo del los terminales delcompresor ,si esta OK suministrale un arranque directo con pinza amperimétrica y verificas que arranque , si esta funciona verifica algún sistema de protección(termostato, presostatos) que debe estar conectado en serie con la bobina del contactor o la bobina abierta,o el termino abierto recuerda que esta prueba lo puedes hacer sin tener energizado el equipo.
Slds.
KAR
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: no arranca compresor.
hace 14 años 3 días #37796
chicos todo solucionado,despues de comprobar tensiones,de entrada en placas y demas,me di cuenta que el problema venia del contactor del compresor,el cual recibia tension pero no enclava,total sustitucion de contactor,y perfecto.lo peor de todo k la makina carecia de ningun tipo de esquema electrico,por lo k tube k ir siguiendo linea por linea para poder dar con el problema.muchas gracias a todos por vuestra colaboracion.saludos ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: no arranca compresor.
hace 14 años 3 días #37820