Hola Buenas,

Actualmente, revisando los sistemas de un edificio se ha encontrado un deficit de aire frio en uno de los sistemas, revisando el diseno me he dado cuenta de que hay un compresor de 44kW suministrando a 57kW de unidades interiores, por lo que se puede ver de sobra que esta subdimensionado. Alguien sabe si hay alguna manera o truco para estos casos o la respuesta es poner otro compresor que cubra la necesidad restante.

Las unidades son tipo cassette PEFY-P VMAL de Mitsubishi y los compresores PUHY-P YKA, es un sistema MultiCity VRF.

Gracias por sus respuestas e ideas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173500

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Probablemente hayan tenido en cuentan unos coeficientes de simultaneidad a la hora de calcular potencias, es improbable que en la instalación estén funcionando el 100 % de las unidades interiores. ¿Te quedas corto sobre papel? o realmente se necesita más potencia térmica...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173505

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, como te comenta roverman, no siempre estan las unidades terminales dando el 100% de la potencia, por ejemplo cuando la fachada orientada el sol esta calentada por este pero el sol rota por tanto las necesidades de refrigeracion no es siempre la misma, la que tienes es que asegurarate que la planta de 44kW este dando los 44kW esto, en pricipio se calcula multiplicando el caudal del evaporador por la diferencia de temperatura del agua a la entrada menos la salida, si te dan la potencia nominal tendras que ver de ampliar potencia frigorifica sino la da ver por que no la da.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173516

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Perdonen por la falta de claridad, ese sistema esta abasteciendo a una zona sur+ zona cerca del tejado, vamos de lo peorcito. Si se que por simultaneidad debería, pero creo que las unidades están todas trabajando a la vez al 100%.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173517

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Por otra parte las unidades estan a 14 grados en el control remoto y el aire que sale esta a 19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173521

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En algunos equipos de volumen de refrigerante variable admiten hasta un 30% más de su capacidad jugando con el efecto de simultaneidad .
Si el equipo no tiene suficiente capacidad para todas sus unidades interiores , se pueden hacer arranques por horarios parcializando sectores o zonas del edificio antes de ser ocupados .

Si a pesar de eso es insuficiente .......habría que añadir una unit exterior adicional de apoyo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173528

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Ten en cuenta que cuando se diseña la red de caudal variable el programa te da la potencia que dará cada equipo interior. Normalmente los equipos exteriores pueden dar 130%, pero fuera parte esto, tendrías que ver si cada sala interior realmente necesita la potencia máxima de cada unidad interior.
Ej. Si una sala tiene un equipo de 25 Kw pero el calculo de carga dio 20 Kw ese equipo por debajo de 100% puede ser válido.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173565

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Bueno he optado por aumentar la velocidad del ventilador para ver si aumenta la potencia de evaporacion del compressor, pero bueno manana comprobare los cambios y os comento. He hecho un test con habitaciones pares e impares encendidas en diferentes tiempo y funcionan bastante bien, la verdad estos cassettes PEFY. Como decis debe ser por la cantidad de evaporacion que es poca.
En este punto ahora mismo estoy perdido quien robaba calor de la habitacion y demas con esos puntos de vistas termodinamicos. Pero si supongo que la capacidad del refrigerante no se livia en el compressor y hay que aumentar el intercambio de cierta manera o aumentar la superficie de intercambio, otro compressor o aumentar el ventilador para conseguir una temperatura menor thump_140952

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173573

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para verificar otras posibles causas a máxima demanda , verifica el consumo de la unit exterior y salto térmico en unit interiores , luego reduce la capacidad un 50% y vuelves a comprobar consumo unit exterior y salto térmico en las unit interiores.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 4 meses #173691

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Tonymony escribió:
Por otra parte las unidades estan a 14 grados en el control remoto y el aire que sale esta a 19
No es posible estas temperaturas, debes tener algun problema en el equipo.
Tendrias que llamar al SAT para que te hagan la puesta en marcha,
Se hace necesario que por lo menos tenga una puesta en marcha.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 3 meses #174853

  • Tonymony
  • Avatar de Tonymony
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Perdonar por la tardanza en resolver este tema, al final con el otro compresor se soluciono el problema, mucho ojo con la diversidad del 130% que dice Mitsubishi en los manuales que no es del todo cierto, si tienes todas las maquinas funcionando 24/7 días no funciona ese factor.

Respecto al dato que di de aire a 14 grados y la maquina a 19, el problema es la localización del control remoto que tiene el termistor, esta al lado de una ventana y le pega todo el sol.

Pero gracias por sus ideas se ha solucionado el problema.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compresor con poca potencia para FCU hace 7 años 3 meses #174872

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias a ti por terminar el post .