TEMA: Test de incondensables con refrigerante zeótropo

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166982

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Primero, tenemos una botella a 25ºC con liquido saturado, esto quiere decir que tengo una mínima masa de refrigerante en estado gaseoso sobre la superficie del líquido en una proporciones determinadas por las presiones parciales de cada uno
Segundo, al disminuir la presión por efecto del trasvase líquido, va a evaporarse una cantidad de refrigerante líquido dando una nueva mezcla gaseosa en la proporción determinada a esa temperatura de evaporación...la que sea, no es importante, yo estoy trasvasando líquido.
Tercero, finalizado el trasvase, tendremos un equilibrio nuevamente a la temperatura del ambiente, de manera que tendremos nuevamente la presión del liquido saturado a 25ºC. Independientemente de que quede más o menos líquido refrigerante en la botella...la proporción de la mezcla gaseosa ahora es nuevamente idéntica a la del inicio del trasvase...no varía.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166983

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Gracias Rodrigo, así de simple...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166985

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
La presión siempre remontará mientras haya líquido y dejemos a la botella calentarse de nuevo a la de ambiente....
Según lo explicado por ellos, esto no podría ocurrir, la aguja iría bajando progresivamente y proporcionalmente al porcentaje de carga, lo que es un error como ya has demostrado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166986

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Apasionante. Desde esta banda parece gol por la escuadra, jejje
Vamos a ver Qué dice el amigo fran
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166987

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No parece gol, es gol risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif ...por cierto Jebesat, os conocéis Fran y tu verdad, Profesor y
alumno tal vez...es curiosidad.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166988

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No nos conocemos. Y no cantes victoria, que fran es duro de roer. Jeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166989

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
jebesat escribió:
No nos conocemos. Y no cantes victoria, que fran es duro de roer. Jeje
Veo que sigues dudando...hombre de poca fe, no querías pruebas, pues a las pruebas me remito... risa136:,gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166990

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Efectivamente no esta claro el asunto. El diagrama de Molier del R-407C dice lo que dice en la linea de temperatura constante con diferentes proporciones liquido-vapor y dice que la presión (en la tabla presión absoluta) varia. Yo sigo dandole al asunto .....

Las mediciones de Rodrigo tampoco han sido muy finas eh :kiss:
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166992

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Moncayo, esos porcentajes y evoluciones de P y T se refieren a un proceso dinámico de evaporación y condensación con un principio y un final, equipo funcionando,...
Que no tiene nada que ver con las cantidades de refrigerante que hay en una botella o en un circuito de refrigeración en modo parado...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166993

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Rodrigo, ese experimento no es válido para tener unos resultados fiable. Si tu metes líquido en un latiguillo y luego dejas escapar refrigerante, se va a escapar parte en fase vapor, con lo cual el experimento no vale. Por otra parte, no sabes que proporción de líquido-vapor ha quedado en el latiguillo para la segunda medición.
No es por llevaros la contraria amigos, pero un refrigerante zeotrópico sin alterar, fabricado por un fabricante, tiene unas propiedades que están dadas en el diagrama de Mollier del fabricante, y en el diagrama se puede ver claramente que la presión varía para diferentes porcentajes de la mezcla líquido-vapor. No es que me lo invente, es que está en los datos del fabricante. Si eso no se comprueba en un experimento, jeje, sin ánimo de joder, es que el experimento no está bien hecho. Así de simple, o bien el refrigerante que se ha usado para el experimento no es R-407C, sino que está alterado o tiene otras sustancias, como "aire" por ejemplo.
Os puedo decir que he visto con mis propios ojos en el laboratorio de Solavy Fluor, como varían la presión y Tª en un recipiente cargado con R-407C. Pero el experimento por supuesto debe hacerse de manera "pulcra" y precisa. No vale cualquier cosa. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166994

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Roverman escribió:
Moncayo, esos porcentajes y evoluciones de P y T se refieren a un proceso dinámico de evaporación y condensación con un principio y un final, equipo funcionando,...
Que no tiene nada que ver con las cantidades de refrigerante que hay en una botella o en un circuito de refrigeración en modo parado...
Roverman, cuáles son tus argumentos para suponer que el diagrama de Mollier solo vale para fluidos en movimiento? Dímelo por favor.
Última Edición: hace 7 años 11 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 11 meses #166995

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, fuera de coñas, yo hago chistes sobre el gol y tal para quitar hierro al asunto, pero estoy absolutamente convencido de lo que dice Fran. En esta vida hay que posicionarse. Y ahí estoy yo. Las explicaciones ya las ha dado Fran. De todas maneras, gracias por el interés de todos en el debate. Pero es claro el diagrama.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.306 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information