TEMA: Test de incondensables con refrigerante zeótropo

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166924

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Roverman escribió:
Desde el punto de vista del test de los incondensables, la prueba la harás en el lado de alta a equipo parado.

A máquina parada se establece una equilibrio en la relación P-T correspondiente, en el sector de alta, pongamos que el ambiente este a 25ºC.

Entonces, como no pude haber dos presiones y no hay fenómeno de cambio de estado, por tanto no puede haber ni debemos hablar de fenómeno de deslizamiento...
Ahí la has clavao. Es que estas cosas hay que pararse a pensarlas bien. Irse y darse una vuelta a meditar. O tener la iluminación repentina que has tenido. Ahora añado yo: ¿y si cogemos el mollier y unimos en una recta la presión y vemos dentro de la campana dónde se corta con la temperatura? Ahí tenemos exacto el punto nuestro si no hay incondensables, sabemos incluso la proporción de vapor y líquido. ¿Me sigues, Roverman? Dime a ver qué te parece
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166926

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

A equipo parado y con refrigerante recogido
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166927

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El problema es que es poco práctico ir con el mollier por ahí y la regla, jaja. Pero seguro que si te ve el cliente piensa que eres un profesional 829947.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166928

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Eso no tiene sentido para mí, no te sigo. Hablando de porcentajes, digo lo mismo, primero debe de haber un cambio de estado.

A máquina parada, en el diagrama de mollier , el único punto conocido esta sobre la curva de líquido saturado a 25ºC.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166929

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Mira mi foto, Roverman, a máquina parada, tienes vapor saturado y liquido en un porcentaje determinado, no estás sobre la línea de saturación, pues no tienes 100% vapor ni 100% líquido, tienes una mezcla de ambos, no tienes una sola gota de refrigerante y mucho vapor, ni tienes todo líquido, tienes ambos. Bueno, tampoco estoy seguro al 100% de lo que digo, igual es una burrada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166930

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Mal, no puedes entrar dentro de la campana para nada, en esta zona solo representa los cambios de estado y no es nuestro caso
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166931

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ok, amigo, dónde dices tú que estamos entonces? En la línea de la campana de la izquierda? Eso no es líquido 100%? en fin, da igual. Estos nuevos refrigerantes son puñeteros, la verdad. Me voy a trabajar. Luego os leo. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166932

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166933

El problema que veo yo con los zeotropicos es que si tienes incondensables o mal vacio o fuguita en el equipo. Para el primer caso el test de incondensables perfecto pero en el segundo caso, fuga en estado vapor, el problema que el refrigerante que quede y la composion del mismo ya no sea la adecuada y dificultará la realizacion del test ya que lo que queda en la intalacion no respondera a presion temperatura para refrigerante original.
Siguiendo mismo criterio cuidado con realizar purga de incondensables ya que podemos descomponer el zeotropico.
Es mi punto de vista.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166934

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sobre la marcha , en la practica sin cartas, sin campanas, leer el articulo de pepe,y los demas,saludos
www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...instalacion-dudas-ii
repasos amplio es el foro,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166935

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
También depende de donde se haya producido la fuga si es en el lado de líquido o vapor , tendremos distinta mezcla en función de la presión vapor de cada refrigerante de la mezcla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166936

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, respuesta rápida: Roverman, gracias por la aclaración, creo que tienes razón, no hay cambio de estado... Rodrigo: puntilla exacta, si hay incondensables, mala barraca, como purgues se te descompensa el refrigerante. Siempre olvido esa parte. Hay que sacarlo todo. Gracias a ambos por la lucidez. Bye.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information