• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157147

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Buenas noches compañeros, tengo una avería en un aire acondicionado general inverter R-410 de conductos la unidad interior es la ARH36LUAN y la exterior es la AOH36LMAWL, me aparece en el mando error de comunicación entre unidad exterior e interior. Lo primero que hice es revisar el cableado (esta bien), solté el cable que va al regletero "3" de la unidad interior y comprobé con el tester me vienen 30,7 vdc desde la unidad exterior y después hice lo mismo en la exterior y me variaba la tensión llegando a 100 y pico voltios. Creía que el bloqueo me lo provocaba la interior y como el cliente tiene otra máquina igual he probado a cambiar las dos placas que lleva la unidad interior pero volvía a aparecer el error, después he probado a cambiar en la exterior la placa de filtrado y la de control pero sigue el error...¿Creéis que puede ser la etapa onduladora, modulo IPM? Gracias de antemano...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157153

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
El error te aparece nada más recibir tensión ?
O al ponerlo en funcionamiento ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157161

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Cual es exactamente el codigo de error? si lo pones quizas se me haga mas facil ayudarte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157162

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Hola, nada mas subo el automático ya aparece en el termostato EEE, el error es 01 error de comunicación unidad interior-exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157163

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Las maquina la compro el cliente de segunda mano aparentemente esta nueva, no tenia ni el filtro sucio y cuando la instale me percate que le faltaba un fusible de 10A en la placa de filtrado lo puse y cuando fui a ponerla en marcha aparece el error de comunicación...perdon por no haber comentado esto antes...lo del fusible que faltaba me da mala espina, alguien la manoseo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157164

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Pues si compañero,da mala espina,parece que sea a cosa hecha para cazarte..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157181

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Creo que tengo por ahi el procedimiento del error...intentare subietelo durante la mañana.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157182

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa la alimentación de la unit exterior así como que la toma de tierra es buena .

Lo primero sería desconectar la alimentación por unos 5mt para que se descargen los componentes electrónicos de la tarjeta , mientras tanto puedes ir retirando las tapas de la unit exterior.

Y verifica los componentes de la tarjeta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157189

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Te dejo un manual para diagnosticos de equipos inverter editado por EUROFRED. a mi me a sido util en algunos diagnosticos.

www.dropbox.com/s/d5quumcfryh6k8d/MANUAL...R%20%281%29.pdf?dl=0

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, serfrigen, biel1, kendobass, CHIPIRON300

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157220

  • rotovato
  • Avatar de rotovato
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Gracias silenbloc y mak4na por vuestra ayuda, espero algún día poder ayudaros a resolver alguna duda aunque yo no estoy a vuestro nivel...ya os diré como queda la cosa...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157222

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Te voy a subir un decalogo de códigos de averías para General que siempre puedes copiar y usar en un futuro,en el control de los equipos General has de pulsar los dos botones de elegir temperatura simultáneamente para que te diga el error EEE luego tec dirá el número de error que en tu caso es 01 aqui te dejo la tabla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rotovato

Averia en aire acondicionado general AOH36LMAWL hace 8 años 5 meses #157224

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Lo siento porque no me sale el subirte el archivo pero lo copio y pego que me sabe mal no poder pasartelo:
Codigos de Averías :
E:00 : Fallo en comunicación entre unidad interior y control remoto.
E:01 : Fallo en comunicación entre unidad interior y unidad exterior.
E:02 : Sensor de temperatura en habitación abierto.
E:03 : Sensor de temperatura en habitación cortocircuitado.
E:04 : Sensor de temperatura en función de calor interior abierto.
E:05 Sensor de temperatura en función de calor interior cortocircuitado.
E:06 : Sensor de temperatura del intercambiador de calor de unidad exterior abierta.
E:07 : Sensor de temperatura del intercambiador de calor de unidad exterior cortocircuitada.
E:08 : Error de conexión en alimentación.
E:09 : Error en interruptor flotador.
E:0A: Sonda temperatura unidad exterior abierta.
E:0b : Sonda temperatura unidad exterior cortocircuitada.
E:0c : Sensor en tudo descarga de temperatura abierto
E:0d : Sensor en tubo descarga de temperatura cortocircuitado.
E:0E : Alta presion en unidad exterior.
E:0F : Temperatura en tubo de descarga anormal.
E:11 : Modelo Anormal.
E:12 : Error en Ventilador unidad interior .
E:13 : Señal anormal en unidad exterior.
E:14 : Error en placa electrónica de unidad exterior.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Fujikoki.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, serfrigen, biel1, kendobass
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information