Jesusjf84 escribió:
Buenas de nuevo, sí yo se que hay que elegir el tramo mas desfavorable si ahi llega agua llega a todos las demas derivaciones, bueno entonces la columna de agua hay que tenerla en cuenta a la hora de elegir la bomba de recirculacion, ésta tiene que poder con la presion de agua que tiene esa columna..nno? pero hay que saber diferenciar entre la presion de la columna de agua por ejemplo en este caso 21 metros nos daría de presión en la instalación 2.3 bares y una perdida de carga aunque sea una columna de agua si el fabricante nos da según la rugosidad del tubo 0.006 m de pérdida de carga por metro de tubo en este caso 21 seria 0.25 metros de perdida de carga aunque el tubo sea vertical aunque tenga una columna de agua esto es así?es un circuito cerrado.. Y ahora otra pregunta... si nos dice que el intercambiador tiene 0,5 bares tendremos que pasarlo a metros para sacar la pérdida de carga del intercambiador dividendolo entre 9 como con la columna de agua no? Así sacaría los metros de perdida de carga del intercambiador?
No.
Lo que te intentan decir los compañeros, es que en circuito cerrado no se tiene en cuenta la altura.
En el caso de elegir una bomba para subir agua hasta la 7ª planta para consumo o lo que sea, habrá que tener en cuenta esta altura y hacer las cuentas que ya sabes, pero en un circuito cerrado, en el que el agua que sube por un tubo baja por el otro, no se tiene en cuenta la altura, solamente la caida de presión en la linea, por codos, intercambiadores etc.