TEMA: Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 7 meses #135680

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Buenas, me he encontrado con este error en un equipo, segun la tabla de codigos corresponde a una mala conexion/comunicacion entre U.I. e U.E. ya he hecho las comprobaciones pertinentes, midiendo tension en bornes 2-3 de la U.E. con la otra unidad conectada me da bien entre 20-50VAC y 30-50VDC, al desconectarla ya no me da bien me da un valor inferior en ambas medidas, por lo que he deducido que el fallo esta en la placa electronica main pcb de la U.E.
Tambien comentaros que al poner la maquina en marcha la turbina de la U.I. arranca, pero la U.E. se mantiene parada y sin tension para el inversor ni en alterna ni la continua de 325V, esta unidad se pueden hacer test tanto en modo frio como calor desde la U.E mediante unos micropulsadores, si hago ese test se alimenta el inverter, pero ni el compresor ni el fan llegan a arrancar y la U.I. tampoco.
Solo me gustaria que me confirmarais si estoy en lo cierto y es la main pcb de la U.E. la defectuosa ya que al ser un componente tan caro no quiero confundirme.
Pienso que el fallo esta precisamente o en el rele de comunicacion o algun componete del circuito de comunicacion de la U.E. ya que por las comprobaciones que he hecho todo parece normal.
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 7 meses #135750

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola TDE pues tiene toda la pinta, ahora bien habría que descartar el modulo Dc que alimentan en algunos equipos el compresor y el ventilador.
Para ello es o armarse de paciencia y constancia e ir comprobando cada componente de la tarjeta o directamente reemplazarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 7 meses #135751

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquì te dejo èste enlace que te puede servir de ayuda..........www.forofrio.com/index.php/foro-24/84-vi...inverter-electronica 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: TDE

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 6 meses #138305

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Gracias por la info sineblock, el fan no es DC y va bien, el puente de diodos lo comprobe,va en la misma placa todo,menos los condensadores de filtro que van aparte.
Despues de mas de un mes esperando la placa el lunes por fin llego,ayer la monte y en principio el codigo de error desaparecio y la maquina intenta arrancar,el fan de la U.E. se pone en marcha y suena como si intentase arrancar el compresor pero no dura ni un segundo, el ventilador sigue y al minuto se para,asi sigue intentando.Me temo que el compresor esta jodido tambien,le tome medidas a los bobinados antes y parecian estar correctos,ayer no me dio tiempo de hacer mas comprobaciones pues se me hizo denoche, tengo que ir el viernes de nuevo con mas tiempo, revisare todas las conexiones por si alguna se me paso o algo y tambien he pensado que haya algun problema con los condensadores de filtro asi es que me llevare condensadores para probar tambien,ojala no sea el compresor 1burla-provo
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por TDE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 6 meses #138312

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola TDE, tiene pinta de compresor mal mecanicamente, pero... te ha dado otro codigo de error distinto al anterior al sustuir la placa???
Me imagino que el arranque lo has hecho en frio al cambiar la placa...
Quiero pensar que has testeado los cables de interconexión y están bien, compruebalos bien no sea que por algun motivo se te este metiendo algo o este medio abierto(comprueba continuidad) y la tensión de alimentación quiero pensar que está bien.
Comprobaste las tensiones en la interior???
No se quien te ha suministrado el material, pero esa placa está en stock y suele tardar en servirse unas 48h.
Ya nos contaras. Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: TDE

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 4 meses #141167

  • TDE
  • Avatar de TDE
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 0
Al final quedo reparado cambiando tambien la bateria de condensadores,parece que estaban algo bajos de capacidad y no filtraban bien.Gracias por los camentarios. choca_.gifs
Reparar para mi no es una opcion,es una forma de vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 4 meses #141176

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola estas diciendo que el equipo no funcionaba por culpa de la electronica, lo cual llevo diciendo mucho tiempo,esa electronica es una ful, digo le vengo diciendo, y lo dire,por lo que vale y las averias que da, lo podian dejar como estaba,ahora las averias son solo electronicas mas del 85 % lo que digo una ful, averia por unos botes, cuando antes funcionaban sin tanta panplina, tecnologia pura,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error F27-01 en panasonic CU-L28DBE5 hace 9 años 4 meses #141177

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2