• Página:
  • 1

TEMA: averia en aire lg

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121051

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Muy buenas, tengo un aire lg mod s12 am el cual en modo calor funciona la unidad interior pero no funciona ni ventilador ni compresor de exterior, y no marca ninguna averia, le doy a modo test en la interior y funciona perfectamente, produciendo frio, a ver si pudierais ayudarme con esta maquinade aire, muchas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121052

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Por cierto, soy instalador y cuando digo "tengo" es que estoy mirando esa maquina en la casa de un cliente, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121057

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Has comprobado el mando? Por cierto, pásate por este hilo y lo terminas si puedes por favor, un saludo.
www.forofrio.com/index.php/foro/27-consu...on-en-bomba-de-calor
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121058

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En test solo te va en modo frio?
O en modo calor te da frio?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121059

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Es muy extraño, ya que en modo calor la unidad interior no arranca hasta que la sonda detecta que el serpentin del evaporador esta suficientemente caliente. Osea que si el compresor no arranca, no debe funcionar ni la unidad interior.

Dices que en modo test arranca y hecha frio.....Que temperatura exterior tenias? Y Temperatura interior?Arranco tal cual en modo frio o usastes un secador para calentar la sonda?

Un saludo y a ver si podemos ayudarte...danos todos los datos posibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121067

  • friend2
  • Avatar de friend2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 1
Hola compañero,has mirado que no sea tema de la memoria eprom,hace años tuve un caso parecido y era eso(está en la unidad exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121269

  • mundorugo
  • Avatar de mundorugo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
perdonad que no me haya podido conectar antes y seguir el hilo de respuestas, bueno realizadas las disculpas comentaros que ya pude darle solucion a la averia, se me ocurrio que pudiera ser por las sondas de la unidad interior, al medirlas una de ellas, la de la bateria, resulto que esta defectuosa, procedi a cambiarlas y todo fue perfecto, aire funcionando en calor, asi que de nuevo pediros disculpas por no poder haber entrado antes en el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 10 años 4 meses #121275

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
mundorugo escribió:
perdonad que no me haya podido conectar antes y seguir el hilo de respuestas, bueno realizadas las disculpas comentaros que ya pude darle solucion a la averia, se me ocurrio que pudiera ser por las sondas de la unidad interior, al medirlas una de ellas, la de la bateria, resulto que esta defectuosa, procedi a cambiarlas y todo fue perfecto, aire funcionando en calor, asi que de nuevo pediros disculpas por no poder haber entrado antes en el foro


Me alegro, y gracias por publicar la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en aire lg hace 8 años 8 meses #153792

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information