• Página:
  • 1

TEMA: Congelamiento de roof top Surrey

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113830

  • duke
  • Avatar de duke
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, tengo el siguiente inconveniente, desde ya agradezco su ayuda.
EScribo desde Argentina La rioja
Tengo un equipo roof top Carrier de 20TR que en modo calor se congela el rediador externo, desde la tobera de expansion hasta el compresor se tapa de hielo, adjunto los datos
No se el modelo, la marca Carrier, Gas: R22, Temp ext 13ªC, Climatizacion de un local comercial, expancion por tobera, el radiador externo es con forzador, Baja: 30Psi, Alta 190 Psi , compresor Scroll (parece manueurop color celeste) no he medido ni recalentam ni subenfriamiento., voltaje 388V AC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113831

  • duke
  • Avatar de duke
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, tengo el siguiente inconveniente, desde ya agradezco su ayuda.
EScribo desde Argentina La rioja
Tengo un equipo roof top Carrier de 20TR que en modo calor se congela el rediador externo, desde la tobera de expansion hasta el compresor se tapa de hielo, adjunto los datos
No se el modelo, la marca Carrier, Gas: R22, Temp ext 13ªC, Climatizacion de un local comercial, expancion por tobera, el radiador externo es con forzador, Baja: 30Psi, Alta 190 Psi , compresor Scroll (parece manueurop color celeste) no he medido ni recalentam ni subenfriamiento., voltaje 388V AC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113838

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Parece que tengas falta de refrigerante. Estas evaporando a -14,1 y es por eso probablmente que se te congele la unidad condensadora, que al estar en modo calor actua en este caso como evaporador. Si tienes los datos del equipo intenta cargar por peso el refrigerante haciendo antes vacio a la instalacion. Y luego checas a ver si el problema persiste.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113840

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Sin descartar la posibilidad que correctamente apunta mak4na, me inclino mas mas por intercambiador de calor sucio o fallo en ventilador, limpia o asegurate de que la bateria exterior este limpia, verifica que los ventiladores esten desplazando el caudal necesario y tambien verifica el funcinamiento del sistema de desescarche que los efectua en ciclos y duracion correctos pero ante todo descongela la maquina y verifica si todo esta correcto mira gas.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 10 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113842

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola comprueba el termostato de desescarche,<<<<<<<si tiene bajo cosumo falta gas,
los ventiladores funcionan,<<<<<<<<<< la maquina se para¿¿ o no??
la presion de baja no vale mete gas,tiene que tener 3,5bar <<<<<<<en invierno salida de aire calienter 38 40ºc
retorno de aire bateria interior toma el aire 21cº
cargar hasta 70psi maQuina en marcha r22
presion de trabajo inv baja 3,5 bar
alta 19 bar
unidad ext -4ºc
cuando tengas +- estos parametros ,despues de comprobar que se mantienen las presiones 15minutos, no sea que tengas fuga,si no hay fuga sales corriendo,pero primero que te pagen, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: duke

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113881

  • duke
  • Avatar de duke
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, efectivamente era un problema con el desescarche. Aparentemente la lectura de temperatura (segun manual -2.7°C) no era correcta , pero pude resolverlo limpiando las fichas de la placa de descongelamiento.
El equipo ahora esta regulando correctamente.
Desde ya gracias por la ayuda
Alberto thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, martinie, clasificador

Congelamiento de roof top Surrey hace 10 años 10 meses #113926

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information