• Página:
  • 1

TEMA: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid

aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104099

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola, tengo un aire central que no impulsa bien el aire, usa 2 motores individuales con sus turbinas, no usan correa, las especificaciones dicen q consumen 3.5amperes y yo medi 5 amperes y estan bien calientes, el evaporador se congela, voltage medi 238, mi pregunta es, puede un evaporador sucio causar q suba el amperaje y se calienten los motores? o debo reemplazar los motores
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104100

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Un evaporador sucio, congelado, filtros sucios no provocan aumento de consumo electrico del motor sino al contrario baja el consumo. Un ventilador sucio con los alaves llenos de polvo puede ocasionar aumento de consumo.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104101

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Limpia los filtros y batería, después comprueba que no haga hielo, comprueba presiones y temperatura de recalentamiento.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104144

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola jorge, te vi en otro foro,que llevas mas tiempo que en este,bueno al grano,creo que no te entiendo,los ventiladores no son de imp de aire interior,asi entiendo que es la exterior como evaporador, sera b .c ,o es una locomotora, y si nos dices la maquina marca mod y si es b.c, donde estas en españa o donde,
si trabajas en calor la baja temp, sera por que hay muy baja temp,ext cuenta la pelicula ,para poder ayudarte saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104145

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dinos si es bomba calor,si se para la maquina o no,presiones,saludos
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104157

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
revisa si la turbina tiene condensador de trabajo es muy posible que este este mal y no consigas las RPM necesarias, ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104159

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
hola, les cuento que es un aire central de 10 toneladas (120,000btu) que usa 2 fanmotor en manejadora interior, probe los motores individuales y uno de ellos no daba los rpm , el capacitor lo medi y ok, reemplaze el motor dañado y todo quedo ok, gracias nuevamente por sus ayuda.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104161

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ok gracias por finalizar el post jorge un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aire central 10 toneladas(nesesito respuesta rapid hace 11 años 4 meses #104164

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information