• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: condensador por aire, codos reventados?

condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85464

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola compiss, venía a compartir este problema, nunca me había pasado, bueno, fui a la instalación, una cámara de congelación con dos unidades de 5Cv cada una.

Pues al mirar cuadro, tenía saltado el presostato de baja presión y pense pues que estaría mal tarado. Al meter manometros me doy cuenta que esta sin gas...Pues hoy fui con nitrogeno en busca de la pedazo fuga, y sin duda, era grande, se habían reventado 3 codos en U del condensador, me quede perplejo

Se ha optado por cambiar la unidad condensadora para sobredimensionar entre otras cosas, ya que esta máquina usaba un HFCF R-402A, se cambiará a R-404A asi como sus componentes, VET, filtro, aceite...

Mi pregunta; ¿Cómo es posible que se hayan reventado los codos de esa manera? estaban aplastados practicamente¿?

La unidad condensadora es de allá por 1996 por lo poco que pude leer

saludos...
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85465

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Estar aplastados es mas típico de los evaporadores y debido al hielo.
En los condensadores es mas típico algo así:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85493

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
ok, gracias Jordi, creo que hoy me pondré a ello ya os diré como qudo la cosa
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85495

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Revisa el presostato de alta,está claro que no ha protegido la instalación.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85496

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
3 codos a la vez es rarísimo.Aunque sustituyas la unidad, comprueba la válvula de seguridad del recipiente, debería haber abierto. ¡Que cosas te pasan! ¿Serán las secuelas del carnaval? ,.-7 ,.-7
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85535

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Quizás la solución es mas sencilla,,,¿no habrá recibido un golpe??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85537

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
averigua quien dejo caer un cajón sobre los codos del condensador como apunta jordi,
si es aplastamiento de fuera para dentro la fuerza la hicieron desde el exterior , sube alguna foto para ilustrarnos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85538

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Como el profe pregunta, pos ahí va!! Esto que conste es porque es Carnaval, aun me queda este findesemana! jajajaaja

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

No penséis que tengo un segundo trabajo ni nada por el estilo...... jajajajajaajaja

Efectivamente jordi, no estaba escachados, estaban literalmente reventados como el de tu foto, el presostato combinado ABP corta bien por alta y está tarado a 20 bares, lo del golpe lo dudo, la bancada está bien sujeta y no hay objetos contundentes ni nada por el estilo por los alrededores, hoy s ha cambiado el condensador por uno mayor de KOBOL, v.e.t, orificio, filtro y aceite..

saludos!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85540

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:
Como el profe pregunta, pos ahí va!! Esto que conste es porque es Carnaval, aun me queda este findesemana! jajajaaja

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

No penséis que tengo un segundo trabajo ni nada por el estilo...... jajajajajaajaja

jajajajaj que bueno jajajajajja dime en que esquina te pones jajajajjaja te deseo un buen carnaval disfruta , un saludo compañero y gracias por esta pizca de humor a veces es muy necesario
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85551

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
jajajaja estas muy favorecido
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85619

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Manu por ser tu igual te hago una oferta, pero no mucho que estos del gobierno nos estan cociendo a impuestos los muy HDPS!!! jajaajajaja

¡espero poder vernos pronto en una kedada !!!!!

Ey y sin disfraz mariconadas las justas, como decía torrente jajaja!!


Un saludo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: condensador por aire, codos reventados? hace 12 años 2 meses #85651

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
el color de pelo me lo pido para el proximo año jajajajajajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information