• Página:
  • 1

TEMA: Desescarche en cámara de congelación..

Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64782

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Cámara de congelación de -22, mantenimiento de producto pastelero etc..
Tiene dos compresores de 7,5 CV cada uno, evaporadores con aire forzado, y desescarche por resistencias.

El caso es que uno de los grupos cuando hace desescarche, y cuando lo apetece tira el automático/magnetotermico trifásico, pasan días y no pasa nada pero de repente se llena el evaporador de hielo y veo el magnetotermico bajado, los consumos medios de las resistencias son de 7,5 a 8 amperios.

Son resistencias a 230V, conectadas en estrella, he puenteado el contactor manualmente durante 2 horas o más y no pasa nada, cambie contactor, magnetotermico, etc, he ido sacando resistencias del contactor y probado y sin problemas.. la maniobra del contactor está probada, y descartada, es la fuerza.. he seguido los cables de las resistencias por lo alto de la cámara y están intactos

Siempre que he tenido problemas con resistencias han sido derivaciones o directamente dejan de funcionar.. pero esto me trae de cabeza ajaja

Qué opináis ??
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64784

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buen día:
Presupongo que el magnetotérmico del que hablamos solo tiene conectados las resistencias,y no otros anexos como iluminación o motores.
Podría darse el caso de tener la resistencia del desagüe picada y que en seco no produjese alteración;pero en mojado si.Normalmente saltaría el diferencial,pero existe un leve porcentaje en el que solo se pusiesen en contacto los cables activos,manteniendose estos aislados de tierra gracias al PVC del desagüe y el bajo nivél de agua que circula por el.

Podría ser tambien una deficiente conexión de la estrella o desajustes de los valores de estas; pero ya digo que saltaría el diferencial.
SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64786

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Otra cosa::
De cuanto amperaje es el magnetotérmico,y el número de polos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64794

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

por lo que dices parece ser que la averia no esta en nada electrico.
mira a ver si cuando hace el descarche, al desacerse el hielo el agua te hace algun cortocircuito.
en las camaras de congelacion, hay que tener mucho cuidado con los tubos que entran y salen de la camara, que esten bien sellados con silicona para evitar las entradas de aire.
personalmente procuro entrar en la camara siempre con mangueras.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64796

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola pues eso, comprueba las conexiones de las resistencias,muchas veces tambien es culpa de la humedad,y se dispara para protejer las lineas,dices que cambiaste contactor y magnetotermico, supongo que el magnetotermico, sera igual, no sera mayor,tiene que ser igual, no mayor,eso humedad o puede tener alguna resistencia mal,cuantas hay, desconecta una,la dejas fuera de servicio, y asi otra,el magnetotermico esta solo para las resistencias, no creo, sera para todas las lineas,entonces no podria ser de las resistencias,podia ser de otro contactor, termostato,alguna sonda,humedad no puedes llevar la alimentacion por otro punto,o cambiarla y meter cable nuevo, nunca se sabe,desconecta la alimentacion de los aparatos uno a uno y comprueba las mangueras que esten bien y los elementos,y la tension de alimentacion. saludos
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64798

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
El magnetotérmico es tetrapolar, de 16Amps, el mismo que el anterior, solo tiene conectadas las resistencias del desescarche, la alimentación de este es independiente, tiene una linea paralela para cada circuito de potencia, miraré eso que decís de la resistencia del desagüe pero creo que esta independiente en un dpn, ya os diré, probaré a ir aislando una a una las resistencias, tiene 4 en total, tres en evaporador y una grande de lado a lado de la bandeja. Esta última me parece sospechosa, ya os contaré que encuentro
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64802

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Deberías utilizar un Megger.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64803

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

saca la resistencia que te va debajo del evaporador y mira a ver si esta rajada, a veces pasa. y cuando hace el descarche al calentarse se abre un poco y entra una gota, aunque deberia de actuar antes el diferencial.de todas maneras lo suyo es probarlo con un megger, te ahorra mucho tiempo en ese tipo de averias.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64838

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
en este tipo de averías yo las suelo clasificar con dos nombre:
avería fantasma sin derivación permanente

y avería fantasma casi permanente : esta ultima te la acaba de revelar el amigo javi m y es cuando existe una fisura en el blindaje de la resistencia y este solo deja pasar el agua cuan la resistencia alcanza una temperatura determinada y ofrece una dilatación del blindaje que permite dejar entrar la humedad y esta produce o bien la derivación o el cortocircuito depende de cuantas resistencias actúen en este fenómeno,

otra es la avería fantasma a secas , y suele pasar cuando una gota de agua proveniente de o bien de el tubo cuarrugado de la alimentación del evaporador (que este no tiene prensa estopa o cierre mecánico)almacena humedad y esta en contacto con el frio suele convertirse en agua y después en hielo , por lo que en el ciclo de descarche vuelve a el estado liquido y gotee en algún conexionado eléctrico ejemplo ( bornero conexionado resistencia ) con lo que al caer la gota produzca el cortocircuito y este a su vez evapore la gota y en solo un segundo elimine este cortocircuito , esa seria la explicación de que una vez pasado el ciclo de descarche no existe falla alguna , espero haberte sido de ayuda , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64967

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
al final he aislado unos cables que entraban al interior que tenian muy mala pinta, ha dejado d saltar por lo que he podido comprobar estos días, pero lo típico, el cableado por el alto de la cámara esta bastante más siniestro de lo que yo pensé... EN fin

Gracias gnte........

FARAONAAAAAA 10.000 mensajessssss el pto amoooo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 12 años 11 meses #64976

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
Si ya tienes solucionado el problema OK, pero, como dice jordienex utilizar un megger, medidor de aislamiento, es lo mas efectivo, ó un tester que tenga para medir resistencias de hasta 40 MΩ ó 60 MΩ,con estos aparatos practicamente siempre te va a dar alguna derivacion, tu decides cual es la aceptable en esa instalacion, ante la duda sustituir la de menor aislamiento. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en cámara de congelación.. hace 11 años 8 meses #95601

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information