• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: espuma en visor compresor

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60956

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Es un 2 Hp y su engrase es por barboteo,es decir,las bielas pican en el aceite provocando una neblina de engrase,por eso es tan malo quedarse corto de nivel como sobrepasarlo.
Creo que es normal que tengas una capa espumada durante el funcionamiento que al parar,debe irse licuando progresivamente.
Otro tema es el recalentamiento,deberías mirarlo para que refrigere un poco el compresor,sin llegar a retornos.A corto plazo no te pasará nada pero a mas largo plazo sí te puede jorobar,sobre todo si la u.c. no está alegremente ventilada.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61090

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
ok, creo que lo que dices es lo correcto la espumacion que veo es de la salpicadura luego al parar desaparece totalmente enseguido y se ve el nivel correcto de aceite a medio visor. Lo del recalentamiento si lo tengo que ver ya que veo que la descarga es demasiado alta debido a que el retorno de gas al compresor que es de unos 4ºc se ve que es alto. Lo del condensador ventilado no tengo problema porque tengo un regulador de velocidad del ventilador y me trabaja con buena presion de alta unos 18 bares. Lo que pregunto yo ahora es que si el ventilador del condensador va muy despacio porque no necesita condensar mas este puede ser que no ventile bastante el cabezal del compresor y que en el cabezal tenga tanta temperatura?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61093

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Decias que la presion de baja PB era -29,deduzco que ligas la presion con evaporacion.
Si es así,con un salto termico de 10 12º estas con un servicio de baja temperatura.
Si regulas la condensacion,si veo correcto la utilizacion de un ventilador de culata que te alegre la compresion.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61122

  • andres29
  • Avatar de andres29
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
quisas tengas incodensables en tu sistema , por eso la alta temperatura de descarga , l
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61130

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
no creo que tenga incondensables porque antes de cargarla le hice prueba de fugas , un buen barrido con nitrogeno a todo el circuito y un buen vacio ademas de cambio de filtro deshidratador. Una pregunta ¿ si tuviera incondensables no me subiria la presion de alta mas de lo normal y el consumo del compresor? la presion de alta sin el regulador de velocidad es muy baja y el consumo del compresor tambien es un poco mas bajo de lo normal, es decir me consume 4,9A cuando le corresponden unos 5,6A.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61132

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Yo al menos te doy la razón.Mi experiencia con incondensables siempre ha sido una presión de alta excesiva para una temperatura de descarga anormalmente baja.
Tu presión de alta es baja,ya que debes regularla.Y tienes algo alta la temperatura de descarga.Pero desde mi punto de vista no es anormal,si es baja temperatura.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61137

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
ok, gracias por vuestras opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #61143

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No olvides comprobar el recalentamiento a la salida del evaporador, parece que está subalimentado, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 11 años 9 meses #95474

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information