TEMA: espuma en visor compresor

espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60826

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
hola buenas noches, tengo una pregunta que me gustaria que alguien me la aclarara. Tengo un compresor semihermetico con su respectiva resistencia de carter que en el visor cuando funciona siempre tengo espuma ¿ a que es debido si tengo un recalentamiento en la aspiracion del compresor de unos 32k se supone que vuelve todo gas y no liquido? ¿ la espuma puede ser por otra causa que no sea por retorno de liquido?
otra pregunta que tengo es que la camara me funciona ok con una PB: -29ºC y una PA 41ºC , 5ºc retorno aspiracion compresor y con un consumo un pelin mas bajo de lo normal 4,9A cuando su consumo nominal es de 5,5A lo que veo es que la descarga es muy elevada 105ªc. El visor va lleno creo que no le falta gas ¿ a que es debido esa descarga tan alta, no deberia estar sobre unos 80ºc?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60830

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mide el recalentamiento a la salida del evaporador, esos 30ºa la entrada del compresor son excesivos. Si la aspiración biene demasiado recalentada, la descarga saldrá más caliente, el aceite se puede quemar, los bobinados no se refrigeran, etc.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60832

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hay compresores que el propio movimiento del cigueñal en el carter da la sensación de burbujeo, no siendo sintoma de golpe de liquido.

La temperatura en descarga dependera del gas que tienes en la instalación.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60833

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como te comenta Fresquiviri, el recalentamiento está alto, comprueba si hay un intercambiador, y si no, ajusta el recalentamiento.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60834

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
El aceite se te calienta en demasia ó apenas tienes aceite.
30 grados de recalentamiento ó tienes una obstruccion ó apenas te queda refrigerante. Eso es una barbaridad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60837

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
A-visor detrás del filtro secador
La indicación del visor significa:
Burbujas:
1) La pérdida de carga a través del
filtro secador es demasiado elevada.
2) No hay subenfriamiento
3) Falta de refrigerante en todo el
sistema

B-Si el visor de líquido se instala delante del filtro
secador, la indicación será la siguiente:
Burbujas:
1) No hay subenfriamiento
2) Falta de refrigerante en todo el sistema.
Eso segun danfoss.
Saludos.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por electom21. Razón: equivocacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60839

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Electom, creo que se refiere al visor del cárter
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60842

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
jolin la cagé perdón
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60846

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
De cagarla nada, le vendrá bien mirar el visor de líquido con el recalentamiento que tiene.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60852

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Revisa aislamiento en retorno... Armaflex roto o cualquier cosa
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60869

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
a ver, el visor de liquido despues del filtro va lleno, a veces hay un poquito de burbujeo pero luego vuelve a verse lleno. El visor del carter se ve lleno de aceite hasta la mitad de la mirilla y por arriba se ve espumacion que no se si es que es normal en este tipo de compresores FRASCOLD SEMIHERMETICO D2 15 1Y con calefactor de carter. Ora cosa es que el recalentamiento esta elevado de maera que la descarga alta puede ser por este problema creo, ¿podria ser por otra causa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: espuma en visor compresor hace 13 años 1 mes #60947

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<<<<<hola un aumento alto, de la temp de descarga,>>>>>>> puede originar posible descomposicion del aceite,con el problema de que dañe elcompresor.

formacion de espuma se produce a veces por la mezcla de aceite y refrigerante, suele tener lugar por la rapida caida de presion en el carter, cuando arranca el compresor,

presencia de espuma blanca en el aceite ,es presencia de gas liquid, en el aceite,suerte
hay que saber si son burbujas , o espuma, y color de aceite,saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.