• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Capacidad del depósito de líquido.

Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58711

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola gente :)

Quería hacer una pregunta pues no me acuerdo como se calculaban estos depósitos. Tenía que dar cavidad a todo el refrigerante que se encuentra en la instalación o solo a parte de este?

gracias!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58758

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Parece que nadie contesta, según el RSF, si se trata de múltiples evaporadores, debe tener 1.25 veces la capacidad del evaporador mayor, en caso de evaporadores únicos no especifica y lo deja en manos del instalador. Conociendo el equipo cualquier proveedor te dará el volumen necesario. En Bitzer, por ejemplo, con su programa de selección de equipos, eliges el compresor y te dará la capacidad necesaria.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58763

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
el deposito debe de estar acondicionado y calculado para recoger el total del refrigerante de una instalación ademas de su margen de seguridad que creo que anda por el 10%+O- solo comentarte si en un atasco de elemento deshidratador , ¿donde tendríamos el refrigerante almacenado? o si tuviéramos que recoger el refrigerante para intervenir la instalación por avería o por sustitución de algún elemento de control , si la capacidad de el recipiente no fuera lo suficiente para albergar dicha cantidad de refrigerante , estaríamos en una instalación que no cumple las normativas de seguridad , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58774

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
La norma indica lo que dice Lozano,1,25 veces la capacidad del evaporador mayor.Por eso en circuitos individuales normalmente vas sobrado.No es así en una central,que a veces has de cerrar los grifos de las líneas individuales de líquido,o sus solenoides,para poder recoger todo el líquido aprovechando las líneas como recipiente.
Lo ideal es como dice La Faraona,pero depende de quien lo fabrique.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58780

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo jordi nunca me e basado en lo ideal ya que mi dedicación es mantenedor y reparador de maquinaria , es por ello que me suelo meter en las salas de maquinas , si el calderin no tiene la suficiente capacidad para albergar el gas que contiene la instalación imagínate si se me atasca el filtro y me coge en ese momento en la sala de maquinas , claro que no siempre llevo un traje antibalas en la maleta,la seguridad ante todo , sea o no ideal o sobre pase el presupuesto hay que exijirla , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58782

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puede parar por alta o abrir la válvula de seguridad.Eso es una avería y hay que contemplarla como tal.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58783

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias por las respuestas gente, tema aclarao!

Muy lógico lo que dices faraona, pero siempre es bueno preguntar por si acaso jeje
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58786

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Lógico pero no real,en una central tienes muchas posibilidades de encontrarte el depósito pequeño,seguramente porque el que ha diseñado la central no conoce ni conocerá la instalación.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58790

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordienex escribió:
Puede parar por alta o abrir la válvula de seguridad.Eso es una avería y hay que contemplarla como tal.

jajajja se ve que no hiciste vacío cerrando la llave del calcerin ,esa practica es muy habitual en refrigeracion , por lo que no ganaríamos para gas , si cada vez que cierro la llave me tiene que saltar la válvula de seguridad apaga y vamonos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58796

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Te pasa la primera vez,porque no conoces el diseño de la instalación.Ante lo cual corres raudo a abrir el grifo y taponer la válvula de seguridad para que pierda el diferencial y cierre.La próxima vez cierras las lineas de líquido o pones un botellón en paralelo al calderín.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58799

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
avísame cual es esa instalación para no ir a reparar nada por hay jajaja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacidad del depósito de líquido. hace 13 años 1 mes #58800

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
joer pa eso estan los presostatos de alta, digo yo no¿? XD :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 13 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information