• Página:
  • 1

TEMA: compresor semihermetico

compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58070

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
buenas tardes a todos, haber si alguien me puede explicar lo siguiente:
tengo un compresor semihermetico de 2cv , cierro las llaves para aislarlo de la instalacion y le hago vacio por baja y veo que el lado de alta del compresor tambien me hace vacio, esto quiere decir que tengo alguna valvula del plato mal?


otra pregunta. Tengo instalada una kvl en la aspiracion del compresor semihermetico, la instalacion es de conservcion de congelacion. Me pregunta es ¿ como se regula esta valvula? y ¿ a que presion debo regularla para r404? la debo regular a la presion de aspiracion mas alta que puede trabajar el compresor ¿ cual es?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58076

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
cruanesfred escribió:
buenas tardes a todos, haber si alguien me puede explicar lo siguiente:
tengo un compresor semihermetico de 2cv , cierro las llaves para aislarlo de la instalacion y le hago vacio por baja y veo que el lado de alta del compresor tambien me hace vacio, esto quiere decir que tengo alguna valvula del plato mal?

Cierto hay una fuga en alta no cierra perfectamente por lo tanto le llega el vacio de Baja.


otra pregunta. Tengo instalada una kvl en la aspiracion del compresor semihermetico, la instalacion es de conservcion de congelacion. Me pregunta es ¿ como se regula esta valvula?

Tiene una tapa en la parte mas alta de la Valvula es Redonda y va roscada al quitarla con una ALLEN de la medida puedes ajustar en una direccion u otra y la Valvula Abre o Cierra de ese modo deja trabajando al compresor en la Presion que le dejes ajustada.

y ¿ a que presion debo regularla para r404? la debo regular a la presion de aspiracion mas alta que puede trabajar el compresor ¿ cual es?

Exactamente a la maxima que PUEDA TRABAJAR para ello debes ver las tablas de ese compresor y tambien preferentemente yo me fijo en el consumo Maximo ajusto basandome en su consumo Maximo.

,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58078

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58079

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
,.-7
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58119

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

dices que tienes un compresor que le cierras las valvulas,para aislarlo de la instalacion. si las valvulas las asientas adelante; el compresor lo has cerrado. pero las tomas de manometros no.
si haces vacio a la instalacion lo recomendable seria que lo hagas por alta y por baja a la vez. y si hay solenoide que le des corriente para que abra.

la kwl esta para proteger el bobinado del compresor. osea que el compresor en el momento del arranque tiene un consumo maximo hasta que se estabiliza. la regulacion es mirar el consumo del compresor, le pones una pinza amperimetrica, le provocas un descarche y ajustas la valvula para que no se pase de consumo.

las valvulas del compresor no sabes nada asi, ya que el compresor lo tienes cerrado.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 13 años 2 meses #58180

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
ok, gracias por vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresor semihermetico hace 11 años 9 meses #95512

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information