TEMA: Compresor semi-hermetico aceite

Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57069

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Ola chicoss,,Tengo un problemilla, el caso es que el motor lleva funcionando con exceso de aceite toda su vida, cosa de 1 año que lo cambiaron mis compañeros y hoy haciendo un mantenimiento preventivo me di cuenta que el visor de aceite estaba completamente lleno, no habia siquiera burbujeo, tambien decir que hay instalado un deposito-recuperadro de aceite en la tubería de alta presión...

Como podría quitarle aceite sin ser por el tapón del compresor, ya que la bancada aparte de mal instalada esta practicamente inaccesible ese tapón.. Había pensado en aflojar la manguera que sale del recuperador hasta llevarlo al nivel..


No es que me este dando problemas el motor, que conste, pero le note un taketeo a válvulas muy raro y al revisarlo pues vi que tiene un exceso de aceite..

El compresor es un Bitzer 4CC 6.2 (Y)

Gracias chicos........!!!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57078

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola spiritlight9k, cualquier sistema independientemente del tipo o marca del compresor con un ecceso de aceite es tan perjudical como un defecto.

Un ecceso te puede provocar que el compresor llege a comprimir parte del aceite del carter provocando el mismo efecto del golpe de liquido (que el compresor aspire refrigerante en estado liquido), con el tipico sonido del plato de valvulas que mencionas.

Al ser tu caso con un compresor semihermetico, la operación de descarga o vaciado de parte del aceite del carter, aun con las dificultades de acceso que mencionas, son sencillas.

1.- aisla el compresor del resto de la instalación, cerramdo las valvulas de aspiración y descarga.
2.- como dices que tienes separador de aceite, puedes soltar la conexión del saparador, tanto en el compresor como en el separador y la presión existente en el carter te expulsara el aceite al exterior.

Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57086

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Muy amable Pascalin...!!

Gracias por la aclaración.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57146

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si ves este vídeo casi al final en el minuto 5:59 veras un deposito que utilizo para extraer el aceite desde el tapón del cárter de llenado , es fácil de construir y vacía el cárter en poco tiempo y suele ser muy limpio de usar,y su función como veras es la de extraer el aceite mediante succión por depresión del deposito , espero te ayude un saludo

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57582

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Una pregunta faraona,

Usas dos depósitos??

Uno para aceite reciclable y otro para aceite nuevo?

Impecable trabajo con el tema de los recuperadores de aceite mas dejao flipau.... :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

:whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57652

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:
Una pregunta faraona,

Usas dos depósitos??

Uno para aceite reciclable y otro para aceite nuevo?

Impecable trabajo con el tema de los recuperadores de aceite mas dejao flipau.... :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:

:whistle:

el primer deposito es un extractor de aceite por depresión, si miras el primer video veras que lo uso para sacar el aceite del carter de un compresor , con este sistema se extrae el aceite con bastante limpieza con rapidez y al llevartelo esta enbasado en un resipiente algo mas fiable que la propia garrafa de plastico (que por muy bien que la cierres siempre gotea) jajajja

el segundo recipiente es un deposito para conservar el aceite POE que como tu bien sabes tiene mucha Miscibilidad con la humedad y por lo tanto se debe de mantener siempre o en vació o con presión de nitrógeno para evitar lo mas posible el contacto prolongado con el aire,

aquí te pongo un vídeo de su fabricación espero que te sirva , un saludo

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 13 años 2 meses #57717

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
joerrr :D te he plagiao! jajaja

He conseguido un deposito de liquido de 7Lts lo unico que la válvula viene horizontal en un lado de la parte alta, aver si pillo todo el material y me lo hago, genial aporte!! joer no le voy a dar usoss :D
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El tema ha sido cerrado.

Re: Compresor semi-hermetico aceite hace 11 años 9 meses #94068

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information