Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40104

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañeros.

He estado viendo una camara para pruebas de consistencia de hormigon.

La sala debe estar a 18 o 20ºC y un 97% de humedad, tienen instalada una máquina de aire acondicionado Daewo de 3000frig con un control de temperatura y humedad, anuladas placas electrónicas, sondas de máquina y demas. Todo va controlado desde el control, se arranca ventilador interior, compresor y ventilador exterior y humidificadores.

La cuestión es que la máquina hay que cambiarla y me estaba planteando meter otro sistema, evaporador de camara con aletas mas separadas???

Que opinais vosotros?

Gracias de antemano
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40106

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues, deberias primero asegurarte, de la Carga Termica.
Si el equipo que hay puesto les daba lo que querian. O mas Grande o mas Pequeño.
Luego, escoger Evaporador con el DT para esa Humedad y buscar el Compresor que los rinda.
Y considera que a lo mejor el Evaporador de Refrigeracion, es mas ruidoso que el de Aire Acondicionado-
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40113

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Puedes utilizar un evaporador estático con aletas separadas, o uno con ventilación forzada, sobredimensionado y con ventiladores de bajo caudal.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40116

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si te puede servir de ayuda, recuerdo que en la ampliacion del aeropuerto de Barajas la empresa que hacia el control de calidad nos pidio una instalacion parecida y despues de estudiarlo mucho optamos por poner un sistema de pulverizacion de agua aereo y dos equipos todo aire exterior para mantener las condiciones termicas que eran entre 18 y 20º C interior un una humedad del 95%.
Se opto por este sistema ya que meter un evaporador dentro la potencia de este seria abismal sobre todo por el tema de la humedad y por el polvo del hormigon que se queda en el evaporador y solo se quita con acido cloridrico rebajado. El control una centralita de CAREL que mandaba una electrovalvula de agua para la pulverizacion y salidas para los equipos; todo muy sencillo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40167

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Gracias por las respuestas compañeros.

Optaré por una maquina de aire en el exterior de la sala para que no tenga tanta agresión.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40171

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Sobre todo Pablo piensa que a esa humedad una maquina de aire interior con placas electrónicas poco iba aguantar, aparte un compresor que no sea scroll, no te aguantara esa carga a esas presiones por la temperatura de trabajo. (A no ser que lo adecues, mayor precio)

Por el tema de humedad si lo quieres bonito y barato, mete boquillas de pulverización de agua, si no tienes problemas de que moje el habitáculo. Y si el habitáculo tiene que permanecer lo mas seco, boquillas aire, agua con un compresor , que te dará una nebulización muy fina y no mojara nada, pero se te subirá el presupuesto por el compresor.

Si te decides por este sistema dímelo y te paso telefono de una empresa con la que trabajo y la nebulización es muy fina y es un equipo barato y bueno para grandes aportes de humedad.

Un saludo Pablo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40172

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pablo también puedes poner un humidificador centrifugo, si es poca la producción de humedad que necesitas y a lo mejor te sale mas económico, siempre y cuando trates y filtres un poco el agua del humidificador, por que si posee mucha cal a los dos días tendrás problemas.

Ya nos contaras ...
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40211

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Pepe.

El tema ya está montado. La maquina que tienen se ha averiado y no merece la pena reparar( hoy me han dicho que nunca funciono bien).

Voy a presupuestar un sistema exterior y pensaba en meter un sistema de filtracion para evitar los problemas de agresion del cemento, a la larga no se si será rentable.

Gracias y un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 13 años 9 meses #40221

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ok Pablo un saludo makina
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Camara para hormigones hace 11 años 8 meses #95439

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information