• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Desescarche en Zanotti

Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38881

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, he estado viendo 1 cámara de conservación con equipo unidad partida Zanotti de R404A, en el que se forma un bloque de hielo a los pocos días de ponerlo en marcha.

He revisado el desagüe y está limpio, los 2 ventiladores del evaporador girar bien, he medido presiones y temperaturas y todo correcto, creo que no hacen desescarches, me explico, cuando intentas forzar un desescarche apretando 5 segundos el botón para ello no hace nada. He probado con un mando de una cámara igual que hay al lado y sigue el mismo problema de no obedecer al desescarche forzado, no he podido revisar más cosas porque ya empezaban a dar uso a la cocina y no he podido seguir, espero ir mañana. Sospecho que debe tener a lo mejor alguna sonda del evaporador mal, pero el display no muestra ningún error, ¿qué opinais?
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38882

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Adjunto foto del mando para que sepáis cuál es.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38884

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Lozano, si el equipo hace el descarche por gas caliente revisa la solenoide por si esta no habre.

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38886

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
El equipo que muestras(C5) tiene desescarche por resistencia.

En la averia que muestra pueden ocurrir dos cosas:

Que la sonda esté defectuosa(hay que cambiar la ntc)

Que tengas un problema de configuración(ejemplo:fin de desescarche muy bajo)

Sigue estos pasos:


1-pulsa la tecla intro(la de la flecha mirando para la izq) durante 3 seg(se encendera el led verde del set y aparece en pantalla "FnC"
2-dale al boton bajar o subir hasta el parametro hasta llegar al "PL1" y pulsar enter.
3-desplazate con subir o bajar hasta la funcion "rE2" y pulsar enter.
4-Ya estas dentro de desescarche,ahora verificas las funciones siguiente:

dit-3(intervalo de desescarches)
dET-30(tiempo maximo)
dCt-1(activación)
dty-1(tipo:resistencia o gas caliente)el uno es resistencia.
dt-2(goteo)
dst-8(temperatura fin de desescarche)

Espero que te funcione con esto.

Saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38922

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Efectivamente se trata de desescarche por resistencias, pero al dar al botón durante más de 5 segundos debería ponerse a hacer uno forzado, y no lo hace, eso es lo que me mosquea. Las cámaras llevan años instaladas y me consta que no las ha toqueteado nadie, en cuanto vaya de nuevo os iré contando.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38924

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lozano si la sonda de desescarche no hace buen contacto , puede que su lectura sea errónea y sea esa la causa de que no te permita iniciar el ciclo de deshielo , o como bien apunta montiel que los valores de final de descarche sean muy bajos , revisale este parámetro dst-8(temperatura fin de desescarche)y saldrás de dudas ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38926

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Si tienes la sonda defectuosa estará interpretando el control una temperatura superior a la de fin de desescarche y en estan condiciones no entra ni con el metodo manual.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38929

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ya esta todo dicho lozano revisa parámetros y si todos están correctos cambia sonda, ya que puede ser que no este cortada, pero si fuera de rango y te de una lectura de temperatura muy alta y no te entra y a la vez no te da fallo de sonda.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38948

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Dónde consigo la sonda de este equipo?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38958

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
en afrisa,(grupodisco) y por supuesto en Momplet,(valencia)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38959

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
perdon,lozano se me ha perdido,

delegacion de afriisa mas cercana
el telefono de momplet es 96 313 40 49

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Desescarche en Zanotti hace 13 años 10 meses #38967

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
Si tienes problemas en encontrarla, me lo dices y me paso por Monplet de Valencia y te la recojo y te la mando.
Suelo pasar por la puerta de Monplet muy amenudo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.409 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information