Se trata dde un compresor semihermetico gelpa matic, de 7,5 cv con bomba de aceite,
La bomba de aceite da una presion superior a la de baja unos dos kilos superior, y al cabo de los 5 u 8 minutos el consumo empieza a aumentar del nominal 17A a 30-40-80 amp. Lo he desmontado y veo que tenia mas bien poco aceite, algo mas de medio litro.¿podria ser esta la causa de que se disparara el consumo? la falta de lubricacion, siendo asi cuando deberiar ser la presion de aceite a la salida de la bomba? porque electricamente veo que el aislamiento esta bien me da
unos 12 megaohmios entre fase y tierra cada bobina.
puede ser esta la causa o ya que lo tengo desmontado deberia ademas comprobar otros problemas mecanicos.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Compresor semi Hermetico a los 5 minutos se dispa
hace 11 años 9 meses #95275
Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
Mensajes: 251
Gracias recibidas 25
Karma: 6
El aceite viaja por el circuito con el gas en pequeña medida, el sistema debe ser capaz de recuperarlo al cárter.
Revisar resistencia de caldeo del aceite del cárter si la lleva.
La presión usual a la salida de la bomba se establece entre los dos bares y los cinco bares, depende del fabricante, revisa si tienes presostato de presión aceite o presión diferencial.
El aumento de presión paulatino en la descarga te obliga a revisar todo el circuito en su conjunto, dispositivo de laminación-expansión, valvulería, filtros, deshidratadores.
La presión en la aspiración y el visor de líquido de la línea de alta te ayudarán a pensar. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.