• Página:
  • 1

TEMA: Qué averías se producen en la válvula de expansión

Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93288

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola q tal, me gustaría que compañeros del foro me comentasen averías que se hayan podido encontrar con la válvula de expansión, cuales eran los síntomas de las instalación y cuando hicieron las comprobaciones lo que encontraron y lo que les llevó a tomar la decisión de reparar o sustituir algún elemento de la válvula de expansión.
Manuales de válvula de expansión hay a montones por la web, ya tengo unos cuantos que son muy buenos, además por el foro amablemento me han enviado más.
Lo que más me interesa es las sensaciones de los compañeros más expertos, su forma de detectar las averías, o sea, el olfato del reparador que es muy difícil de conseguir.
Por ejemplo, Tª de evaporación, Tª de condensación para una cámara de conservación, el recalentamiento a la salida del evaporador y saltos térmicos en el evaporador son conocimientos teóricos que ya tengo claros pero o aseguro que cuando llegas a una instalación que no funcionan correctamente y que todo esos datos no se dan, yo que no soy un especialista en cámaras frigoríficas, me quedo un poco bloqueado, sobre todo porque se trata de una cámara donde normalmente hay mucho dinero dentro y se debe actuar de forma rápida y seguro de lo que se hace porque si no se echa todo a perder.
Me interesa mucho el olfato del reparador, vuestras sensaciones, un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93291

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lo que buscas es tener el "olfato" que dices ves en tus compañeros mas expertos y que toman decisiones con seguridad y deseas ese olfato como dices.
Lo que estas pidiendo no es algo que se pueda "dar" ya que estas pidiendo tener seguridad en ti mismo por los conocimientos adquiridos y la experiencia de haber visto un problema muchas veces,es en ese momento que ves a un compañero seguro de lo que hace porque lo ha hecho muchisimas veces y tu solo lo has visto una vez y como lo hacian otros (por ejemplo)
Tambien te dire que muchas veces la seguridad es muy mala porque he visto desastres de tecnicos muy seguros que 30 veces hicieron algo y por eso creen que la Nº 31 tambien sera ese algo y no! pues se toparon con algo parecido pero distinto.
Los conocimientos de como son los elementos y su funcionamiento y las horas de experiencia con el tiempo te daran el "olfato" que lo adquiriras tu,nadie te lo puede dar. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93292

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola compañero, esto que tu me dices ya lo sé. No pretendo encontrar la varita mágica de un plumazo y que me digaís la fórmula secreta, porque las situaciones son varias y con los mismos síntomas son averías diferentes.
Como ya pongo en el mensaje, conozco los comportamientos de la válvula de expansión, saltos térmicos, Tª, etc... y he cambiado en 3 ocasiones la válvula de expansión yo, he realizasdo reconversión de R-22 por sus sustitutos en cámara de conservación también por mi cuenta, etc...
No es un historial profesional muy extenso que digamos pero ya me he visto en situaciones que me han hecho sudar tinta.
Sólo busco otros puntos de vista que me permitan seguir creciendo. ¿Que tal si me aportas sensaciones tuyas si tienes esa experiencia profesiona? ¿Sería mejor que no decirme por ejemplo que lo que me has dicho que eso ya lo se también? Que conste que no te estoy respondiendo enfadado para nada, pero creo que sería más constructivo por ejemplo,
me encontré una cámara que no alcanzaba la Tª de consigna adecuada la cámara, la válvula de expansión está congelada o parcialmente congelada, las presiones en BP eran ..... y en AP...., decidí actuar de esta forma porque.....
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93307

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
frigotron escribió:
Lo que buscas es tener el "olfato" que dices ves en tus compañeros mas expertos y que toman decisiones con seguridad y deseas ese olfato como dices.
Lo que estas pidiendo no es algo que se pueda "dar" ya que estas pidiendo tener seguridad en ti mismo por los conocimientos adquiridos y la experiencia de haber visto un problema muchas veces,es en ese momento que ves a un compañero seguro de lo que hace porque lo ha hecho muchisimas veces y tu solo lo has visto una vez y como lo hacian otros (por ejemplo)
Tambien te dire que muchas veces la seguridad es muy mala porque he visto desastres de tecnicos muy seguros que 30 veces hicieron algo y por eso creen que la Nº 31 tambien sera ese algo y no! pues se toparon con algo parecido pero distinto.
Los conocimientos de como son los elementos y su funcionamiento y las horas de experiencia con el tiempo te daran el "olfato" que lo adquiriras tu,nadie te lo puede dar. ,.-17

AMEN...
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93309

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
:kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93311

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
micky341 escribió:
Hola compañero, esto que tu me dices ya lo sé. No pretendo encontrar la varita mágica de un plumazo y que me digaís la fórmula secreta, porque las situaciones son varias y con los mismos síntomas son averías diferentes.
Como ya pongo en el mensaje, conozco los comportamientos de la válvula de expansión, saltos térmicos, Tª, etc... y he cambiado en 3 ocasiones la válvula de expansión yo, he realizasdo reconversión de R-22 por sus sustitutos en cámara de conservación también por mi cuenta, etc...
No es un historial profesional muy extenso que digamos pero ya me he visto en situaciones que me han hecho sudar tinta.
Sólo busco otros puntos de vista que me permitan seguir creciendo. ¿Que tal si me aportas sensaciones tuyas si tienes esa experiencia profesiona? ¿Sería mejor que no decirme por ejemplo que lo que me has dicho que eso ya lo se también? Que conste que no te estoy respondiendo enfadado para nada, pero creo que sería más constructivo por ejemplo,
me encontré una cámara que no alcanzaba la Tª de consigna adecuada la cámara, la válvula de expansión está congelada o parcialmente congelada, las presiones en BP eran ..... y en AP...., decidí actuar de esta forma porque.....
Un saludo

Hola Micky, creo que no has comprendido lo que te ha dicho tan sabiamente el compañero frigotron. Por mucho que te digamos, solo tú poquito a poco in situ, frente a frente con el problema lo iras solucionando y poco a poco irás comprendiendo los por qués de algunas cosas. Yo personalmente cuando empezaba me apuntaba a todas las averias, para aprender, preguntaba de todo y poquito a poco he ido comprendiendo las cosas, otras tantas todavia estoy en ello.

Te pongo un ejemplo, una maquina que la presion de baja y alta este un poco alta, puede ser muchas cosas:

-válvula expansion estropeada se ha quedado abierta.
-exceso de gas.
-válvula antiretorno rota.
-válvula de 4 vias rota.
-compresor.
-placa electronica.
-sondas.
-temperaturas exteriores.
-etc...

Compañero, como verás son muchas cosas, para acertar hay que ir descartando cosas, y eso solo se hace con la experiencia que has ido cogiendo, comprobando uno a uno los elementos e ir descartando, paciencia, un buen reparador tiene que ser una persona tranquila, pensadora e instruida...(manuales, cursos, experiencia, forofrio etc...).

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93319

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
diegocb2 escribió:
micky341 escribió:
Hola compañero, esto que tu me dices ya lo sé. No pretendo encontrar la varita mágica de un plumazo y que me digaís la fórmula secreta, porque las situaciones son varias y con los mismos síntomas son averías diferentes.
Como ya pongo en el mensaje, conozco los comportamientos de la válvula de expansión, saltos térmicos, Tª, etc... y he cambiado en 3 ocasiones la válvula de expansión yo, he realizasdo reconversión de R-22 por sus sustitutos en cámara de conservación también por mi cuenta, etc...
No es un historial profesional muy extenso que digamos pero ya me he visto en situaciones que me han hecho sudar tinta.
Sólo busco otros puntos de vista que me permitan seguir creciendo. ¿Que tal si me aportas sensaciones tuyas si tienes esa experiencia profesiona? ¿Sería mejor que no decirme por ejemplo que lo que me has dicho que eso ya lo se también? Que conste que no te estoy respondiendo enfadado para nada, pero creo que sería más constructivo por ejemplo,
me encontré una cámara que no alcanzaba la Tª de consigna adecuada la cámara, la válvula de expansión está congelada o parcialmente congelada, las presiones en BP eran ..... y en AP...., decidí actuar de esta forma porque.....
Un saludo

Hola Micky, creo que no has comprendido lo que te ha dicho tan sabiamente el compañero frigotron. Por mucho que te digamos, solo tú poquito a poco in situ, frente a frente con el problema lo iras solucionando y poco a poco irás comprendiendo los por qués de algunas cosas. Yo personalmente cuando empezaba me apuntaba a todas las averias, para aprender, preguntaba de todo y poquito a poco he ido comprendiendo las cosas, otras tantas todavia estoy en ello.

Te pongo un ejemplo, una maquina que la presion de baja y alta este un poco alta, puede ser muchas cosas:

-válvula expansion estropeada se ha quedado abierta.
-exceso de gas.
-válvula antiretorno rota.
-válvula de 4 vias rota.
-compresor.
-placa electronica.
-sondas.
-temperaturas exteriores.
-etc...

Compañero, como verás son muchas cosas, para acertar hay que ir descartando cosas, y eso solo se hace con la experiencia que has ido cogiendo, comprobando uno a uno los elementos e ir descartando, paciencia, un buen reparador tiene que ser una persona tranquila, pensadora e instruida...(manuales, cursos, experiencia, forofrio etc...).

Saludos
Hola compañero, el emoticiono este de los aplausos no es como disconformidad con lo que me ha contestado el otro compañero, sólo era que me quería compartir lo que cita de lo de la gasolina que ya está bien... pero como soy un novatillo en este foro se ve que no lo he hecho de la forma correcta. No soy una persona irascible, sólo quiero aprender, nunca entraré en tonterías, no me interesan, sólo quiero aprender y por aquí hay gente que está muy preparada y dispuesta a darnos sus `puntos de vista, cosa de muy agradecer, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93320

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En una vet solo pueden pasar tres cosas:
-Que pase mucho gas.
-Que pase poco gas.
-Que no pase gas.
Y ninguna de estas tres situaciones quiere decir que la vet esté averiada.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93323

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
micky341 escribió:
Hola compañero, esto que tu me dices ya lo sé. No pretendo encontrar la varita mágica de un plumazo y que me digaís la fórmula secreta, porque las situaciones son varias y con los mismos síntomas son averías diferentes.
Como ya pongo en el mensaje, conozco los comportamientos de la válvula de expansión, saltos térmicos, Tª, etc... y he cambiado en 3 ocasiones la válvula de expansión yo, he realizasdo reconversión de R-22 por sus sustitutos en cámara de conservación también por mi cuenta, etc...
No es un historial profesional muy extenso que digamos pero ya me he visto en situaciones que me han hecho sudar tinta.
Sólo busco otros puntos de vista que me permitan seguir creciendo. ¿Que tal si me aportas sensaciones tuyas si tienes esa experiencia profesiona? ¿Sería mejor que no decirme por ejemplo que lo que me has dicho que eso ya lo se también? Que conste que no te estoy respondiendo enfadado para nada, pero creo que sería más constructivo por ejemplo,
me encontré una cámara que no alcanzaba la Tª de consigna adecuada la cámara, la válvula de expansión está congelada o parcialmente congelada, las presiones en BP eran ..... y en AP...., decidí actuar de esta forma porque.....
Un saludo

micky341 ,tienes que saber una cosa muy importante en un foro donde hay mas de 16000 personas lanzas una pregunta y es muy posible que te respondan o no y si te responden es posible que no se ajuste al diagrama de como contestarte segun tu me has indicado.
Tienes muchas ganas de saber,eso es lo que mas se agradece en este foro,Todo el que quiere saber y quiere aprender de nuestro hermoso oficio recibe la ayuda de alguien que ha pasado por ello y quiere darte esa ayuda.
Hasta ahora nunca me han condicionado en la forma de contestar o ayudar.
Aqui se pretende eso ayudar y de alli aprendemos todos.
No hay obligacion ninguna,solo uno si quiere DA o no DA esa ayuda.
Se nota que necesitas saber temas tecnicos como todos lo necesitamos tambien necesitas saber mas cosas que no son tecnicas,como las que ya te he dicho.
Tambien te digo que si se te ha contestado a algo que tu ya sabias no es por redundar en tus conocimientos es por ignorancia de ello.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Qué averías se producen en la válvula de expansión hace 11 años 10 meses #93324

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information