• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Válvula de expansión, modo frío/calor

Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86266

  • myself
  • Avatar de myself
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Buenas noches a todos.

En primer lugar y de antemano dar las gracias por las posibles respuestas y ayudas que podais ofrecer y perdón por mi ignorancia en este campo.

Dicho esto ahí va la consulta: Quisiera saber si en una enfriadora de agua, bomba de calor, VRV... que conozca la válvula de expansión se encuentra antes del evaporador, pero es siempre así indistintamente de si la máquina está produciendo frío o calor.

Os pongo en situación, quiero poner una sonda de temperatura antes de la válvula de expansión, y de ahí mi duda porque tengo entendido no se si ciertamente que cuando una máquina produce calor lo que trabajaba como condensador pasa a ser evaporador, y el evaporador pasa a ser el condensador, entonces me planteo al ocurrir esto canvia la posición o sea la colocación de la sonda.

Y que temperaturas aprox. tendria que leer en esa sonda.
En resumen mi pregunta es colocaré siempre esa sonda en el mismo sitio independientemente de la producción de la máquina o me variara, según la producción y temperaturas aprox. que tendré que visualizar.

Muchas gracias por la colaboración
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86270

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Si la VET estara siempre antes del evaporador.
La temperatura que leeras sera la del refrigerante subenfriado.
Esta dependera de la temperatura de condensacion y de la temperatura del aire que refrigera al condensador
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86273

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola myself,bienvenido al foro, en las bombas de calor hay una válvula a la entrada del evaporador y otra a la salida del condensador. Cuando se invierte el ciclo, pasa a funcionar la que estaba a la salida del condensador, que ahora es la entrada al evaporador, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86278

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Vigila que haya dos,puede haber una y ser bidireccional.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86281

  • myself
  • Avatar de myself
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Por ej: en producción de calor puedo medir unos 52ºC y en producción de frío unos 7?

Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86345

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El problema que puedes tener no es donde colocar la sonda, que en cualquier caso deve estar en la bateria exterior (en bombas de calor hablar de evaporador o condensador no es correcto) en la linea de liquido. El problema que puedes tener es como electricamente conectas el control de condensacion para que solo funcione en modo frio y que tampoco funcione cuando la unidad esta realizando un desescarche en modo calor.
Posiblemente este tema ya te lo habras planteado ¿como lo has solucionado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86367

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si es tu caso,en el foro busca bombas de calor, y valvulas de 4 vias
y veras el funcionamiento,
bomba calor en funcionamiento en verano ya se que te diran, que eso es relativo,
VERANO FRIO
aire ext 32ºc
imp aire frio13ºc
ret a la unidad inter 24ºc

INVIERNO CALOR
unidad exter...-4ºc
aire caliente imp 38 40ºc
retorno unidad interior 21 ºc

presion de trabajo en invierno 3,5 bar en baja 19 bar en alta

carga 70 psi R22) 60 PSI R407 410
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86372

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola solo una valvula Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
en esta 2 valvulas en una posicion pasa por la valvula y hace el bays pas
en la otra posicion funciona a la inversa,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86409

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Para que quieres poner esta sonda???
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86626

  • myself
  • Avatar de myself
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Muy buenas noches a todos y muchas gracias por vuestras respuestas.

La sonda la quiero poner juntamente con otras y tomar presiones para obtener el rendimiento de la máquina, y la que más dudas me generaba es la colocación de una sonda antes de la válvula de expansión en el circuito frigorífico.

Claro pensando en que varían tanto si es VRV, como enfriadora de agua, etc y mi ignorancia pues un problema.

Intentaré irlo viendo aunque por lo que he pillado y leido, creo si monto esta sonda después del depósito de líquido y del visor, siempre estaré antes de la válvula de expansión, esté la máquina tanto en ciclo de frío o calor.

Dudo más en una VRV, dado que hay también hay válvulas de expansión liniales en la unidad exterior.

Muchas gracias, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #86639

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Myself podias haber empezado por el final y es para que querias saber donde poner la sonda.
De cualquier forma si es para saber el rendimiento de una maquina me gustaria que me explicases que procedimiento utilizas para sacar el rendimiento de la maquina, seria interesante
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvula de expansión, modo frío/calor hace 12 años 1 mes #87454

  • myself
  • Avatar de myself
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Buenas noches goldete!
Referente al rendimiento no lo obtengo yo mediante fórmulas, sino con un instrumento del cual hay que conectar:

Presión de baja, presión de alta.
Temperatura de aspiración, temperatura de descarga y temperatura antes de la válvula de expansión (la que comentaba la duda).

Intensidades de fase y tensiones de fase. Con estos parámetros ya nos da el rendimiento COP o EER.

En otra discusión del foro con título "Válvulas de expansión en VRV" he colgado unas imágenes referente a las sondas que comentamos.

Saludos!! Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.309 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information