LA VÁLVULA DEPRESORA O COMPENSADORA DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
este elemento se instala en cámara donde se puedan ocasionar elevaciones o reducciones de presión en el interior de la cámara bien debidas al resultado de un aporte de calor derivado de un ciclo de descarche o por motivos del producto a conservar
en cámaras de conservación de congelados siempre es preciso y recomendable colocar este elemento , en cámaras de conservación de productos frescos , solo en caso de evaporadores tipo forzados y con sistema de descarche con aporte de calor,
la diferencia de colocar en una cámara de conservación de congelado o productos frescos ,es que la de congelados debe de llevar una resistencia en su contorno , y en la que montaremos en cámara de fresco no llevara esta resistencia ,
el funcionamiento de este elemento es sencillo ,
en su interior lleva unas cortinillas a modo de compuertas que son abatibles con la idea de permitir tanto la entrada de aire cuando la presión sea en negativa en la cámara, como la de dejar salir aire cuando la presión sea en positivo en la cámara,
la resistencia en el caso de cámaras de conservación de congelados , actuara como aporte calorífico con idea de evitar que atore la salida de aire ,
modo de comprobar el funcionamiento de la válvula compensadora de presión atmosférica en el caso de cámaras de conservación de congelados lo primero es probar si la resistencia calienta y para probar si las compuertas funcionan con solo abrir y cerrar la puerta de la cámara se podrá observar que estas compuertas se mueven permitiendo así el paso del aire desde o al interior dependiendo el caso , en las cámaras de conservación se prueban del mismo modo solo que al no existir resistencia este paso hay que obviarlo,
manera de comprobarlo en su funcionamiento normal , en cámaras de congelación, realizar un ciclo de descarche una vez que este ciclo termine se pondrá el compresor en funcionamiento con idea de enfriar el evaporador , los ventiladores entraran mas tarde según sistema , o bien por tiempo de retardo o en sistema con microprocesadores con valores predeterminados de tiempo y temperatura,
una vez entren los ventiladores en la cámara puede provocarse dos situaciones una que la presión aumente en demasía y la válvula compensadora de presión se abra para dejar salir el aire mucho tiempo y incluso silbe, eso es debido a que el tiempo de retardo de los ventiladores es escaso abría que aumentar dicho parámetro,
y el otro caso es que al entrar los ventilador la presión en la cámara sea tan baja que la válvula se abra al contrario para compensar la depresión en este caso el retardo de ventiladores seria muy largo y abría que acortarlo ,
el funcionamiento mas idóneo seria que se abriera para compensar sobrepresion durante cuatro segundo es tiempo suficiente ,
espero que este comentario te ayude , un saludo