TEMA: ¿Cómo comprobar válvula depresora?

¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 12 años 2 meses #84457

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola,
¿Cómo puedo comprobar de manera simple si funciona una válvula depresora?
¿Tenéis algún documento que explique su funcionamiento y los componentes que la forman?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 12 años 2 meses #84466

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
LA VÁLVULA DEPRESORA O COMPENSADORA DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

este elemento se instala en cámara donde se puedan ocasionar elevaciones o reducciones de presión en el interior de la cámara bien debidas al resultado de un aporte de calor derivado de un ciclo de descarche o por motivos del producto a conservar

en cámaras de conservación de congelados siempre es preciso y recomendable colocar este elemento , en cámaras de conservación de productos frescos , solo en caso de evaporadores tipo forzados y con sistema de descarche con aporte de calor,

la diferencia de colocar en una cámara de conservación de congelado o productos frescos ,es que la de congelados debe de llevar una resistencia en su contorno , y en la que montaremos en cámara de fresco no llevara esta resistencia ,

el funcionamiento de este elemento es sencillo ,

en su interior lleva unas cortinillas a modo de compuertas que son abatibles con la idea de permitir tanto la entrada de aire cuando la presión sea en negativa en la cámara, como la de dejar salir aire cuando la presión sea en positivo en la cámara,

la resistencia en el caso de cámaras de conservación de congelados , actuara como aporte calorífico con idea de evitar que atore la salida de aire ,

modo de comprobar el funcionamiento de la válvula compensadora de presión atmosférica en el caso de cámaras de conservación de congelados lo primero es probar si la resistencia calienta y para probar si las compuertas funcionan con solo abrir y cerrar la puerta de la cámara se podrá observar que estas compuertas se mueven permitiendo así el paso del aire desde o al interior dependiendo el caso , en las cámaras de conservación se prueban del mismo modo solo que al no existir resistencia este paso hay que obviarlo,

manera de comprobarlo en su funcionamiento normal , en cámaras de congelación, realizar un ciclo de descarche una vez que este ciclo termine se pondrá el compresor en funcionamiento con idea de enfriar el evaporador , los ventiladores entraran mas tarde según sistema , o bien por tiempo de retardo o en sistema con microprocesadores con valores predeterminados de tiempo y temperatura,

una vez entren los ventiladores en la cámara puede provocarse dos situaciones una que la presión aumente en demasía y la válvula compensadora de presión se abra para dejar salir el aire mucho tiempo y incluso silbe, eso es debido a que el tiempo de retardo de los ventiladores es escaso abría que aumentar dicho parámetro,
y el otro caso es que al entrar los ventilador la presión en la cámara sea tan baja que la válvula se abra al contrario para compensar la depresión en este caso el retardo de ventiladores seria muy largo y abría que acortarlo ,

el funcionamiento mas idóneo seria que se abriera para compensar sobrepresion durante cuatro segundo es tiempo suficiente ,

espero que este comentario te ayude , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 12 años 2 meses #84479

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Amen, Manu. :kiss: :whistle:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 12 años 2 meses #84508

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
¿Una manera simple seria tapando el lado de la válvula desde el interior?
¿Tendría que oír como cierra y abre al destapar? Te lo comento porque cuando viene un técnico lo comprueba de esa forma, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 12 años 2 meses #84537

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
te recuerdo que este elemento no tiene que estar abriendo y cerrando sus lamas , de ser así puedes tener un fallo en el montaje es muy posible que este frente de los ventiladores y ese emplazamiento no es el mas indicado , ya que las lamas no abrirían por sobrepresion estarían abierta por la fuerza del aire de los ventiladores y tendrías mucha perdida de frio , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Cómo comprobar válvula depresora? hace 11 años 8 meses #96894

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.