Separar las resistencias del desescarche de las del desague, bandeja, puerta y toda la parafernalia no lo has planteado??, seguramente no lo has hecho por falta de espacio en el cuadro eléctrico? Todos los mecanismos tienen un desgaste, seguramente anularan esas dos resistencias porque saltaba el térmico por consumo? Normalmente derivan (diferencial)cuando estan jodidas o directamente no funcionan
se suelen partir en las puertas los cables de las resistencias comprueba que no esten pegando si no lo has hecho .. etc
Yo haria lo que comenta nuestro compañero spiritlight9k.
Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora
hace 12 años 3 meses #81591
Yo en las resistencias usaría un polímetro digital en escala de ohmios (Ω) y mediría por cada extremo de la resistencia como si estuvieses midiendo continuidad, ha de marcar un valor si la resistencia esta bien
dependiendo del polímetro tienes varias escalas de ohmios, si una no te marca prueba en la otra,,
suerte!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 3 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora
hace 12 años 3 meses #81596
prueba lo que te ha dicho spiritlight9k separa todas las resistencias y compruela el valor de cada una y si tiene derivacion a tierra y si todo es correcto es el termico seguro pero es raro que no saltara antes por el consumo pero no son tampoco exactos los magnetotermicos.
saludos ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora
hace 11 años 8 meses #96890
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.