TEMA: Magneto resistencia puerta y válvula depresora

Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81327

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola a todos,
En una puerta de una cámara de congelados tengo un problema, la puerta empezó a congelarse por el marco comprobé el cuadro de control y el magneto había saltado (marca. ABB S941 N C16), volví a rearmarlo y comprobé que la resistencia de la puerta no calentaba, he cambiado la resistencia de silicona y ha comenzado a funcionar, pero al día siguiente vuelve a saltar el magneto. La válvula depresora esta conectado al mismo magneto (marca.JIGS SERVICE “No se si lleva resistencia”) puede que también falle, ¿Cómo puedo averiguar si falla?

P.D. Durante una avería hace un mes no se desconecto la resistencia mientras la cámara no funcionaba tal como indica la caja de empalme.
Tambien he comprobado que mientras la camara esta apagada y la resistencia de la puerta funciona el magneto no salta, una vez que conecto la maquina al cabo de un tiempo salta.
Saludos,
Última Edición: hace 12 años 4 meses por Premiun.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81333

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La valvula depresora para congelación debe de llevar resistencias y estas son visibles observando la valvula desde el interior de la camara.

Si no funciono la camara durante un tiempo y no se desconectaron esos dispositivos, si que es posible que tambien tengas mal la resistencia de la valvula.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81334

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Premiun escribió:
Premiun escribió:
Hola a todos,
En una puerta de una cámara de congelados tengo un problema, la puerta empezó a congelarse por el marco comprobé el cuadro de control y el magneto había saltado (marca. ABB S941 N C16), volví a rearmarlo y comprobé que la resistencia de la puerta no calentaba, he cambiado la resistencia de silicona y ha comenzado a funcionar, pero al día siguiente vuelve a saltar el magneto. La válvula depresora esta conectado al mismo magneto (marca.JIGS SERVICE “No se si lleva resistencia”) puede que también falle, ¿Cómo puedo averiguar si falla?
P.D. Durante una avería hace un mes no se desconecto la resistencia mientras la cámara no funcionaba tal como indica la caja de empalme.
Tambien he comprobado que mientras la camara esta apagada y la resistencia de la puerta funciona el magneto no salta, una vez que conecto la maquina al cabo de un tiempo salta.
Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81336

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Premiun, no es necersario repetir tantas veces el post, no todos tenemos la posiblidad de estar a todas horas conectados.

Te cambio el post de sala para estar mejor localizado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81337

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Perdona, es queria cambiar el texto y le he dado a citar, cuando le tendria que haber dado a editar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81339

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
,.-7 ,.-7 eso nos pasa muy a menudo (por lo menos a mi) ,.-4 ,.-4 ,.-4

Gracias por tu comprensión

,.-17 ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81340

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Pascalin, hasta que cambie la válvula ¿Puedo desconectarla? es una cámara pequeña 2 m2, para que la resistencia de la puerta siga funcionando, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81341

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Siendo tan pequeña no tienes ningun inconveniente.

Si tardas en sustituirla, comprueba de vez en cuando si se obstruye de hielo, pero no creo que lo haga.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81357

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tambien he comprobado que mientras la camara esta apagada y la resistencia de la puerta funciona el magneto no salta, una vez que conecto la maquina al cabo de un tiempo salta.
Saludos


Hay una derivación eléctrica a tierra.
Debes verificar que no exista un cruce de líneas entre la instalación de la resistencia de la válvula depresora y el resto del sistema eléctrico y también verificar que todo el sistema eléctrico no se encuentre a tierra.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81547

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
He verificado la instalación, resulta que la cámara de congelación lleva unos 3500 W a 3600 W en consumo (Resistencia evaporadora, bandeja, desagüe, puerta, válvula depresora, alarma emergencia) todo conectado al magneto de 16 A (16 A x 230V= 3.680 W), he medido el consumo cuando entra el descarche y es de 17,5 A antes de saltar (4.025 W), al comprobar la continuidad resistencia x resistencia he observado que el tester en la posición de continuidad solo da pitido en 2 de las 4 resistencias que cruzan el evaporador y la bandeja ¿Esto quiere decir que no hay continuidad por lo cual no funcionan?
Actualmente están anuladas las dos resistencia que no dan continuidad y el equipo consume 11,6 A (No salta el magneto) ¿Cómo puede un magneto soportar durante 5 años un consumo de unos 18 A y ahora saltar, ¿Me recomendáis cambiar el magneto del cuadro de control por otro superior una vez que cambie las resistencias?, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81550

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Separar las resistencias del desescarche de las del desague, bandeja, puerta y toda la parafernalia no lo has planteado??, seguramente no lo has hecho por falta de espacio en el cuadro eléctrico? Todos los mecanismos tienen un desgaste, seguramente anularan esas dos resistencias porque saltaba el térmico por consumo? Normalmente derivan (diferencial)cuando estan jodidas o directamente no funcionan


se suelen partir en las puertas los cables de las resistencias comprueba que no esten pegando si no lo has hecho .. etc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 4 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Magneto resistencia puerta y válvula depresora hace 12 años 4 meses #81558

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Gracias por tu comentario. En principio antes de anular las resistencias saltaba a 17,5 A, cuando he medido la continuidad de dos de ellas con el tester no me han dado continuidad por eso las he anulado, seguramente una de las dos aun funcionaba ¿Es fiable medir la continuidad con la función especial de pitido que lleva el tester?
El administrador ha desactivado la escritura pública.