"Picasso"
La Refrigeracion y el Aire Acondicionado no se pueden ver por partes.
Y los Que Mandan, son LOS FABRICANTES.
Y Todos estan de acuerdo, en la maxima Temperatura de Retorno, es de +18ºC, para que no se quemen las bobinas electricas, por no tener suficiente refrigeracion.
Y una de las cosas que hace "el Intercambiador", es subir la temperatura del Gas de Retorno.
Se puede usar El Intercambiador, siempre y cuando no superes esos +18ºC de Retorno.
Por eso en Aire Acondicionado, casi no se usan.
Y sobre el Invierno y el Verano, la unica forma de tener la Temperatura de Condensacion estable y al valor que digan LOS FABRICANTES, es con los Controles de Condensacion, no se va a usar Un Intercambiador para eso.
Por eso te pongo. Donde No Se Debe de Colocar, hay que ver Todo El Sistema.
Segun DANFOSS, esto es lo que hace El Intercambiador
www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literat...uals/01/RD6KA505.pdf
Y como uno aprende todos los dias, segun ese Documento, lo puedes usar de Condensador Auxiliar, y si podrias controlar algo La Temperatura de Condensacion.