TEMA: valvula termostatica danfoss

valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64485

  • OSG
  • Avatar de OSG
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenas Tardes a todos, tengo una válvula termostática Danfoss TKEX8-7,5 7,5 Tons, posiblemente este obstruida hace unos silbidos muy entrecortados como falta de paso de refrigerante, el filtro ya esta comprobado y cambiado, pero la presión de aspiración se sigue bajando algunas veces salta el presostato de baja y dependiendo el funcionamiento el de alta, el circuito es de R-22.
Alguien tendría alguna documentación sobre esta válvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64486

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

si nos pudieses decir de que maquina se trata, que presiones de trabajo tiene, consumos, recalentamientos, como esta de gas, si la valvula es mop.
contra mas datos des mas facil sera ayudarte.

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64487

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Posiblemente en la pagina web de Danfoss encuentres informacion o en alguna empresa distribuidora.
Una forma de chequear la valvula es calentar, enfriar el bulbo y comprobar el comportamiento de la presion de baja , si calientas tiene que abrir ,si enfrias cerrar, podria ser que el bulbo se haya descargado o que se haya clavado mecanicamente la valvula.....
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64503

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64504

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64510

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si puedes aislar la válvula para abrirla, comprueba el orificio, trae una malla filtro puede ser que este tan obstruida que no pase bien refrigerante, no se, por decir algo..

suerte!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 12 años 11 meses #64804

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

a ver si tienes humedad.
le has metido gas a esa maquina?

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: valvula termostatica danfoss hace 11 años 8 meses #96857

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío