• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: aceite sintetico en vez da mineral

aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52875

  • thepua
  • Avatar de thepua
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
me he equivocado y he metido aceite sintetico eal mobil artic 22cc
en vez de mineral suniso 3gs para una instalacion de r22
que podria pasar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52881

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Nada. No pasa nada.

Cualquier aceite es compatible con R-22, tanto los minerales como los sintéticos. Incluso los alquilbencenicos.

Otro asunto sería que hubieses mezclado mineral y sintético.
Si ha sido así, la verdad, no te sé responder.
No sé cómo se comportaría esa mezcla y tampoco sé si hay algún estudio sobre el tema o alguna tabla.

La cuestión es que la mayor parte de fabricantes te recomiendan sacar todo el aceite posible de una instalación al pasar a aceite sintético.
Te dan unos margenes de un 2 a 5% de aceite mineral residual.

Te dejo un link con tablas de compatibilidad:


www.gas-servei.com/docs/Compatibilidad%2...%20refrigerantes.pdf

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52886

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
ISLATOTO un aporte muy sencillo,perfecto para consultar con rapidez gracias amigo ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52887

  • thepua
  • Avatar de thepua
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
gracias ya te contare la reaccion
ha cambiado un compresor copeland por otro y al nuevo le he metido sintetico ;claro al resto alresto de la instalacion le queda mineral mire el link y parece que no pasara nada pero ya escribire algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52888

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
thepua escribió:
gracias ya te contare la reaccion
ha cambiado un compresor copeland por otro y al nuevo le he metido sintetico ;claro al resto alresto de la instalacion le queda mineral mire el link y parece que no pasara nada pero ya escribire algo

Hombre, si has cambiado el compresor, pues bueno.... la gran mayoría del aceite te la has llevado con el propio compresor. En el cárter.
O así debería de ser, si la instalación estaba bien diseñada y el retorno de aceite al compresor era el correcto.

También puedes tener alguna cantidad en el evaporador si está más bajo que el compresor (a un nivel inferior) y en los sifones, caso que existan.

De todas maneras, esas cantidades no suelen ser superiores al 5% que antes comentabamos.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52889

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
thepua escribió:
gracias ya te contare la reaccion
ha cambiado un compresor copeland por otro y al nuevo le he metido sintetico ;claro al resto alresto de la instalacion le queda mineral mire el link y parece que no pasara nada pero ya escribire algo
Hola amigos corregirme si me equivoco pero si antes de colocarle el compre le haces un barrido con nitrogeno podrias solucionar el problemadel 5% ¿no? ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52893

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
lega escribió:
thepua escribió:
gracias ya te contare la reaccion
ha cambiado un compresor copeland por otro y al nuevo le he metido sintetico ;claro al resto alresto de la instalacion le queda mineral mire el link y parece que no pasara nada pero ya escribire algo
Hola amigos corregirme si me equivoco pero si antes de colocarle el compre le haces un barrido con nitrogeno podrias solucionar el problemadel 5% ¿no? ,.-4

Xactamente!

Sin embargo los tramos verticales son muuuuuy jodidos de vaciar de aceite.

He llegado a pegarle un "pinchacito" en la parte baja de los sifones a alguna instalación después de un buen barrido y aún estaban llenos de aceite los muy cabr....

Y es una buena solución, eh?.... lo dejas gotear un rato mientras haces otras cosas y luego le pones un puntito de pini.

Luego buen vacio, carga de ester, y a correr.

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52904

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿pini?, ¿eso qué es?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52912

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
eso eso que es pini.
muy bien lo del pinchasito ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52914

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
P.I.N.I.
Pinchazo
Inminente
No
Importa

Y despues se añade soldadura ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52927

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
jaaaaaaaaaaaaa,Que bueno,me lo apunto ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite sintetico en vez da mineral hace 13 años 3 meses #52931

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
señor thepua elinico problema que tendra es que este tipo de aceite es mas vulnerable al contacto con el aire ya que retiene mas la humedad solo eso , y como le apuntan otro caso hubiuera sido que se equibocace añ contrario hay si tendria problemas de retorno de aceite al compresor , saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information