• Página:
  • 1

TEMA: Válvulas de 4 vias

Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44151

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola a todos.
Inaguro este post para debatir sobre las válvulas de 4 vias o de inversión de ciclo.

Afortunadamente no es un elemento que suela producir quebraderos de cabeza y es por ello que no genere problemas.

En la actualidad casi todos los equipos de aire acondicionado la incorporan, no asi en frio industrial, siendo un elemento nuy interesante para los desescarches por gas caliente Vs valvula solenoide de gas caliente que en ocasiones se hacen barbaridades.

Para empezar le he remitido a munu dos imagenes de dos valvulas diferentes para que las coloque en el post y entender su funcionamiento, una es con solenoide de tres capilares y otra mas comun es la de 4 capilares.

Un saludo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44158

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Saludos,Pascalín.
Particularmente me decanto por la eficiencia de las válvulas de cuatro vías. En el aire acondicionado y en el frío industrial. Sin embargo, lo pongo un pero, a la hora de la reparación. Válvulas de ese tipo, de 1 1/8" en adelante, resultan extremadamente difíciles de sustituir. Desde el punto de vista de la reparación, no hay nada como cambiar una válvula de solenoide, comparado con el trabajo que da sustituir una de cuatro vías.
Así que. válvulas de solenoide 1, válvulas de cuatro vías 0, en mi modesta opinión.
un saludo de miguel angel.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44186

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ya somos 2-0
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44193

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola miguelon, cuando dices "valvulas de 1-1/8 en adelante", ya estamos ablando de potencias considerables, que lo mas seguro es que tengan varios evaporadores, y sean de congelación, en este caso no es tan aconsegable, al igual que en centrales frigorificas con varios compresores y circuitos independientes, en estos casos yo las descarto y las solenoides son mas eficaces (no faciles).

En instalaciones "del monton", lo mas usual es la resistencia electrica, y cuando alguien se decanta por gas caliente (mas rapido, economico y efectivo), te planta una solenoide de cualquier forma.

Asi que 2-1

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44200

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Pascalin escribió:
Hola miguelon, cuando dices "valvulas de 1-1/8 en adelante", ya estamos ablando de potencias considerables, que lo mas seguro es que tengan varios evaporadores, y sean de congelación, en este caso no es tan aconsegable, al igual que en centrales frigorificas con varios compresores y circuitos independientes, en estos casos yo las descarto y las solenoides son mas eficaces (no faciles).

En instalaciones "del monton", lo mas usual es la resistencia electrica, y cuando alguien se decanta por gas caliente (mas rapido, economico y efectivo), te planta una solenoide de cualquier forma.

Asi que 2-1

Un saludo

Si te vas con la solenoide son:
3-0
¿ho estoy equivocado?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44201

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola ofera, en centrales o equipòs con multievaporadores, no es vialble, en la maloria de los casos, con lo cual me refiero "al montón", y en sistemas donde sea compatible la instalación de la válvula de 4 vias, en los demas, es la valvula solenoide por defecto y no crea comparación.

Asi que siento correjirte, pero: Solenoide= 2, Valvula 4V= 1

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44218

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
bueno,yo aire no toco mucho,solamente el que respiro y rozo,jejeje,evidentemente no da el mismo trabajo sustituir una de 4 vias hasta 1 1/8 que una de mas seccion,e incluso que una simple solenoide.
sin embargo,yo me voy a inclinar por la solenoide en sistemas de desescarche,pero con varias salvedades,primero;no para gas caliente simplemente,segundo;un desescarche por gas caliente con inversion de ciclo,tanto simple como doble,es decir,las solenoides correspondientes con sus retenciones correspondientes,
osea una inversion de ciclo sin valvula de 4 vias,solamente con solenoides,como lo hacemos nosotros,hace algunos años hemos dejado los desescarches electricos y hemos empezado con gas caliente,y las primeras valvulas que colocamos de 3 y de 4 vias eran muy chungas,no para instalar,pero si para sustituir por averia,y finalmente estamos haciendo las inversiones con solenoides,mejor para sustituir(solo hay que cambiar el kit de repuesto,sin soldaduras ni nada)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44229

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola orubio, contador 3-1.

Cambio la disposición del contador por 1-3 por ser este el campo de la valvula de 4 vias y el visitante es la bobina solenoide.

De todas formas con un poco de tiempo hare dos esquemas representando los dos sistemas para una mayor ilustración de los tertulianos y puedan opinar con mas precisión, cuando los tenga listos se los paso a manu para darle la tabarra.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44272

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Pascalin.
Cuando me refiero a v.de cuatro vías lo hago en instalaciones de un sólo compresor, sin plantas frigoríficas ni multievaporadores. Es el caso de secaderos, cámaras dotadas de descarche por la inversión de ciclo frigorífico, etc.)
No es el sistema más común, prefiero de lejos el gas caliente como método de descarche (hasta -20ºC) y válvulas de solenoide standar, pero a veces te encuentras con válvulas de cuatro vías y no queda más remedio que sustituirlas cuando se averían.
En el aire acondicionado es más sencillo, son pequeñas, el equipo se puede desmontar prácticamente de arriba a abajo, etc.
un saludo de miguel angel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Válvulas de 4 vias hace 13 años 6 meses #44343

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Hola migelon, estamos de acuerdo que manipular una valvula de 7/8" a mayor no es tonteria, y menos si la situan en sitios poco accesibles, pero son gajes del oficio y no siempre se trabaja con la comodidad que uno quisiera, de lo que se trata es de instalarla bien y accesible con espacio para poder desoldar tubo a tubo sin problema y si esto fuese asi ¿Que sistema se montaria?, ¿Válvula 4 Vias o solenoides?.

el esquema de instalación de V4v para cámaras que requieran frio o calor (fermentación, secaderos etc.) y sobre este esquema se valora la opción.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Un saludo
Última Edición: hace 13 años 6 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information