• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: control de capacidad de compresor

control de capacidad de compresor hace 13 años 9 meses #40728

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
saludos a todos
recurro nuevamente a ustedes debido a que tengo una gran duda con un compresor marca bock . este tiene una solenoide en el cabezal, la cual tengo entendido es para el control de capacidad del compresor . nunca e visto funcionar un compresor con este tipo de dispositivos . por lo cual les solicito ayuda para saber como habilitar este control sin provocar algun daño en el funcionamiento de este , y para saber que beneficios me traera habilitar este dispositivo ?
muchas gracias por su ayuda ,.-17 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 9 meses #40732

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.bock.de/Data/DocumentationFiles/96087_E.pdf
www.bock.de/ArticlePrint.aspx?ArticleID=2096&lang=es
No sé si en este folleto encuentras lo que necesitas.
En Folletos de productos El Catálogo - Compresores Semiherméticos
Español. Toca guardar el documento para que no de error en la descarga.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 9 meses #41432

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
muchas gracias por la informacion les comentare como me fue
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 9 meses #41449

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Un regulador de capacidad en culata de un compresor es una parcialización de su potencia.Esto tiene explicación en una central con aumento o disminución de potencia,según demanda.
Si es así,es imprescindible,igual que otro tipo de parcializadores.
Creo que lo tienes por algo y tendrás que regular su entrada por presión de demanda.Si no,es un gasto inútil,en principio,de potencia.
Exlica un poco mas de esa instalación.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 8 meses #41638

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
mira esta es la central es mixta mt-bt la cual es controlada por un controlador danfoss akc255 la cual controla el rack ,condensador y los muebles , ademas tiene deshielo por gas caliente .la instalacion es buenisima pocos detalles, funciona excelente. la cual te da el tiempo de experimentar, buscar mejoras, y aprender .
e ido por parte. primero programacion , buscar e identificar puntos ,respaldar puntos, como agregar puntos de control etc realizar mejoras con respecto ala seguridad de esta presiones, temperaturas y ahorro energetico .
ahora quiero habilitar el control de capacidad de estos compresores para ver que beneficios me trae esto en una instalacion como esta , si es que lo tiene? para despues estudiar y enterder el funcionamiento del deshielo por gas caliente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 8 meses #41639

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 8 meses #41640

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
central frigorifica mixta mt-bt
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 8 meses #41641

  • alex533
  • Avatar de alex533
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
foto central frigorifica Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 7 meses #41699

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
lo que no entiendo es por que solamente uno tiene control de capacidad,es ilogico,lo normal seria metersela en todos y cada uno,de que me vale controlar la capacidad de un compresor si tengo 5 mas funcionando al 100%???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 7 meses #41739

  • 3000gre
  • Avatar de 3000gre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Cordial saludo


En donde trabajo tambien hay controladores de esos, solo para que pruebes,

entra en el rack donde está ese compresor
dale en confirgurar rack
dale en compresores
hay que buscar una opción que se llama "No de descargadores" y habilitarla

como nunca lo he hecho, supongo que el solito creará un relevo y habra que asignarle una placa y un punto.

Espero que sea de ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 7 meses #41768

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Llevas razón ourubio, lo normal esque los demas compresores tengan reguladores de capacidad. Que lo tenga uno de los compresores y los demas no yo tampoco lo entiendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: control de capacidad de compresor hace 13 años 7 meses #41816

  • 3000gre
  • Avatar de 3000gre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
No han pensado que ese compresor es de capacidad diferente a los demás?


en ese caso para el rack es preferible reducir capacidad para que cuando se suba la succión lo deje como estaba y así evitar una rampa de corriente al encender otro compresor, es lo que se me ocurrre
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information