TEMA: Gas refrigerante para cámara de congelación

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174607

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola amigos, tengo que hacer una cámara para mantener productos congelados, helados, esta tiene que estar -25grados. Mi pregunta es la siguiente; ¿que tipo de gas refrigerante me recomendarían?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174612

  • maikelexis
  • Avatar de maikelexis
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
amigo R 404a. depende el compresor que vallas a usar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Negraco

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174615

www.forofrio.com/index.php/foro/15-refri...ituto-del-gas-r-404a

Esto es un enlace del foro para sustitutos del r 404a.

De todas formas puedes utilizar un refrigerante que evapora por debajo de -35 grados y con presión positiva.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Negraco

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174629

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Tiene una tasa muy elevada. Esa es una pega. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174637

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si vas a preparar los elementos del grupo frigorífico para otros refrigerantes toma nota y observa sus rendimientos , antes de instalarlos ( así evitararás sorpresas futuras ) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Negraco

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174694

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Estoy valorando por el tema de las tasas. La cámara es de congelación para helados. Para mantenerlos, ya vienen congelados. La medida de la cámara es de 3*3*2,7metros y el panel frigorífico de 200mm. El equipo que voy a instalar es una unidad condensadora de 2 cv frascold, la instalación lleva 15 metros de tubería. Los gases estoy entre 404A o 407f. A ver qué opináis vosotros. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174695

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Negraco escribió:
Estoy valorando por el tema de las tasas. La cámara es de congelación para helados. Para mantenerlos, ya vienen congelados. La medida de la cámara es de 3*3*2,7metros y el panel frigorífico de 200mm. El equipo que voy a instalar es una unidad condensadora de 2 cv frascold, la instalación lleva 15 metros de tubería. Los gases estoy entre 404A o 407f. A ver qué opináis vosotros. Gracias

una unidad condensadora de 8.000 BTU ó 2.5 KW (en baja) se me hace demasiado pequeña para un cuarto de 9 m2 ó 24 m3 en donde se pueden almacenar mas de 10.000 kilos o litros de helado... !no se!

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174703

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tanto por la tasa, como por futuras regulaciones, ninguno de los 2. Yo me iria directamente al 449 o al 448.

Recordar que a partir de 2020 los gases con pca superior a 1500 tendrán muy limitado su uso.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Calefaccióneltorno, Negraco

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174706

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cámara para Helados
.
Doble Equipo, Iguales y con el 100% de la Capacidad Cada Uno, el Helado No Se Puede Descongelar y Volverlo a Congelar

.
Y 15 metros de tubería, ya está roto el Equipo antes de instalarlo, Condensador Remoto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174715

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Después de tu explicación me he quedado igual que estaba. El helado viene congelado. Al igual que yo compro un helado lo llevo a casa y lo meto en el congelador.
Condensador remoto??? No, es una unidad condensadora, lo que está a 15 metros es el evaporador. ¿roto antes de instalarlo? ¿podrias darme una explicación lógica? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174716

  • Negraco
  • Avatar de Negraco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
olfera escribió:
Negraco escribió:
Estoy valorando por el tema de las tasas. La cámara es de congelación para helados. Para mantenerlos, ya vienen congelados. La medida de la cámara es de 3*3*2,7metros y el panel frigorífico de 200mm. El equipo que voy a instalar es una unidad condensadora de 2 cv frascold, la instalación lleva 15 metros de tubería. Los gases estoy entre 404A o 407f. A ver qué opináis vosotros. Gracias

una unidad condensadora de 8.000 BTU ó 2.5 KW (en baja) se me hace demasiado pequeña para un cuarto de 9 m2 ó 24 m3 en donde se pueden almacenar mas de 10.000 kilos o litros de helado... !no se!

oscar leonel franco e.
estoy valorando opciones y estoy entre frascold o bitzer de 3cv. Gracias por tu aportación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Gas refrigerante para cámara de congelación hace 7 años 3 meses #174745

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
La Primera Ley En el Recorrido de Tuberías es:
.
Debe ser lo más corto posible ENTRE EL EVAPORADOR Y EL COMPRESOR.
.
No se puede abordar, como si fuese Aire Acondicionado, que tienes mayores presiones.
.
Un helado, cuando lo compraste y se descongela o pierde dureza, como es tuyo, puedes hacer tres cosas, beberlo, volver a congelarlo y masticar hielo o botarlo
.
Donde hay mucho dinero en helado, Doble Equipo
El administrador ha desactivado la escritura pública.