TEMA: como ajustar presostato kp15 con rearme manual

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143081

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes a todos.
tengo una duda sobre como ajustar un presostato KP15 la parte de HP os dejo aquí el enunciado:
instalación frigorífica comercial con R-404A y debes ajustar los elementos de control y seguridad de la instalación. La temperatura de la cámara frigorífica debe estar comprendida entre -19 y -17 ºC y con una humedad relativa aproximadamente del 91%. La presión de evaporación de trabajo se establece en 1,7 barg y la presión de condensación será de 15 barg. La maquina tiene el paro por vaciado del evaporador, dispone de un presostato doble KP-15 de Danfoss con rearme manual en la parte de alta.
En la parte LP lo tengo claro pues seria CUT IN 1,7 Bar y DIFF 1,2 bar.
pero en la parte HP no lo tengo muy claro ya que no estoy seguro si tendría que regular el CUT OUT 15 Bar o tengo que darle algo mas de margen ya que si pasa los 15 bar este pararía el compresor

Gracias y espero que podáis solucionar mi duda y si tengo que regularlo algo mas cuanto tengo que regularlo y por que.

Un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143094

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Fulala.

Como veo que es un ejercicio, no entrare a darte las respuestas, sino a plantearte un par de dudas para que razones un poco.

1ª.- Respecto a la regulacion de la parte de alta del presostato, el simple hecho de que sea de rearme manual nos indica que se usara como seguridad, no como control de condensacion, por lo que, si usamos ese presostato como seguridad para proteger la instalacion ante alta presion, ¿ a que presion lo regularias teniendo en cuenta que la maquina trabaja con R-404a ?

2º.- Si la maquina para recogiendo el gas del evaporador ( comunmente llamado parada por PUMP_DOWN ), ¿ porque regulas a 1,7BAR con un diferencial de 1,2BAR???. No entiendo de donde sacas esta regulacion.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143097

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Creo que el compañero fulala a entendido mal la parte de baja, creo que si no entiendo mal quiere pararlo a 0,30 bar, se a equivocado con el diferencial, el diferencial funciona al contrario..... lo que necesitarias es parar el equipo a 0,30 bar y para arranque el diferencial que dices de 1,20.... lo que arrancaria el sistema alcanzado los 1,5 bar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143100

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Bonito tema !!!!!
Regulacion de presostatos !!!!!
Ufffffff !!!!!
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143105

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ok Makina. Pero recuerda que es un ejercicio, no una averia en una maquina.

Ya se que tu lo sabes, pero a ver si el compañero Fulala es capaz de hacerlo y esplicarnos el porqué.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143106

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
buenas noches
la parte de alta yo la regularía a 15 bar el cut out que son unos 35 ºC
en la parte de baja regulo el cut in 1,7 y el diferencial a 1,2 por el motivo de que me arranque a 1,7 bar y que pare a 0,5 bar .
no es correcto así?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143108

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
fulala escribió:
buenas noches
la parte de alta yo la regularía a 15 bar el cut out que son unos 35 ºC
en la parte de baja regulo el cut in 1,7 y el diferencial a 1,2 por el motivo de que me arranque a 1,7 bar y que pare a 0,5 bar .
no es correcto así?

de la parte de baja en principio no me parece mal pero en la HP no lo tengo tan claro, un ejemplo aqui en sevilla en verano te aseguro que todos los dias sobrepasamos los 35º y si lo graduo como tu dices estara todos los dias saltado por HP, piensa piensa que tampoco es tan dificil.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 9 años 2 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143111

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
a eso es a lo que me refería con la pregunta del principio, ya que me parecía muy justo ajustarlo a esa temperatura,
supongamos que tenemos una temperatura ambiente en verano de 40ºC exterior a esta tendríamos que sumarle los 35ºC que equivale a los 15 bar en 404a ?
aquí es donde os pido ayuda por que estoy super liado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143112

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una muy buena herramienta para sabes que presiones tendremos a diferente temperatura y refrigerante es una tabla T/P
dl.dropboxusercontent.com/u/23415745/Blo...s/Tabla_Totaline.swf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143114

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si su funcion es ser un elemento de seguridad debe estar tarado a un 10% inferior de la presion de tara de la valvula de seguridad.
Logicamente,,,,que pare la maquina,,,porque sino abrirá la valvula de seguridad.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143115

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
La IF no indica un 10% menos, sino una presion = o < a 0.9 x la Ps, que mas o menos es ese 10% menos....

Ahora hace falta calcular la presion de servicio maxima para el 404a, que es la que por norma corresponde a la valvula de seguridad o alivio, y para esto hay que mirar el BOE.....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

como ajustar presostato kp15 con rearme manual hace 9 años 2 meses #143117

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
la valvula de seguridad seria de 27 bar no es asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information