• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Funcionamiento del economizador

Funcionamiento del economizador hace 9 años 6 meses #136836

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
No he leido nada.
Solo respondo a la pregunta del economizador. Bien es cierto que puede que esa enfriadora tenga subenfriador y enfriador de aceite. O mil y un sistemas que hay.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento del economizador hace 9 años 6 meses #136841

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
1 los vapores del evaporador son comprimidos en una 1ª etapa, si vale,
2 despues se juntan con los que se generan en el<<<< enfriamiento del motor electrico<<<<< y la mezcla se vuelve a comprimir en una ª2ª etapa,vale si ,
3 el liquido a alta presion del condensador, se expansiona en el 1º orificio el vapor formado es el que se utiliza en el enfriamiento del devanado del motor,si vale
4el liquido restante se vuelve a expansionar hasta la presion reinante en el evaporador , vale si
asi que 2 etapas , y tambien se enfria el motor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento del economizador hace 9 años 6 meses #136846

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
?????
En Un compresor de tornillo semihermetico tiene que enfriarase el bobinado. Pero esto es lo de siempre, igual que en un alternativo. La diferencia en los tornillos es la necesidad de enfriar el aceite. Por que es lo que enfria el compresor.

La clave del economizador en los tornillos es entender la capacidad que estos tienen para evaporar a diferentes presiones, en funcion del punto de entrada. O mejor dicho de la capacidad de proporcionar dos presiones de aspiracion. Como todos sabemos el Cop esta fuertemente ligado a las presiones de trabajo. Siendeo esta mayor a una mayor presion de aspiracion y menor presion de descarga.Relacion de presiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.198 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information