TEMA: OSAKA valvula de expansion electronica

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128804

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
Buenos dias necesito alguien que conozca bien las valvulas de expansion electronicas OSAKA mod. VEX 200 PU si me puede dar un numero de telefono para yo llamarlo y hacerle unas preguntas de su programacion yo tengo el manual de parametros pero no lo entiedo bien gracias saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128827

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En la última página hay una dirección.
osakasolutions.com/wp-content/uploads/20...anual_VEX-200-PU.pdf
si quieres haces la pregunta por MP
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: luex

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128851

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
muchas gracias OLFERA con el numero de telefono ya he podido hablar con la casa saludos y un millon de GRACIASSSSS
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128853

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
EL QUE no tengo claro por que ya han cerrado en OSAKA . es cual es el parametro para regular recalentamiento si me puedes decir algo o espero al lunes GRACIAS SALUDOS
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128854

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
CREO QUE ES en la carpeta de regulacio el parametro DSH delta superheat que por defecto biene a 0,1 abra que regularlo a 7 grados o 8 de recalentamiento creo yo saludos
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 5 días #128887

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Eso dependera del refrigerante que se use. Si es de los llamados "puros" con 4K sera suficiente Si es "mezcla" tipo R407C por ejemplo, entonces 8K estaria bien
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 2 días #129047

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
el refrigerante es r-404 a
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

OSAKA valvula de expansion electronica hace 10 años 2 días #129056

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
no he trabajado con estas valvulas, yo diría que Sp es el set point de recalentamiento. Dsh, es la banda para controlar el correcto funcionamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.