• Página:
  • 1

TEMA: Mangones de Refrigeracin

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119620

  • Cucho
  • Avatar de Cucho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenas a todos los del foro.Desde ya muchas gracias por lo que puedan aportarme de conocimiento. Mi consulta es ¿que problemas puedo tener si uso mangones de tipo hidraulico en los circuitos de refrigeracion con R134 en maquinaria agricolas?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119622

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Entiendo que mangones son mangueras de presión. ¿Dime, por favor, si estoy en lo cierto?

Tengo entendido que cada manguera está diseñada según su aplicación y es un riesgo cambiarla.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 5 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119625

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
De que estan hechas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119627

  • Cucho
  • Avatar de Cucho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
en si no se que material espesifico es. Son de goma con malla de acero. Se utilizan para maquinaria agricola con sistemas hidraulicos de alta presion. yo la duda que tengo es que el aceite del 134 pueda degradar esae material.O sea que si las mangueras de refrigeracion son con algun material resistente que estas mangueras hidraulicas no posean
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119629

  • Cucho
  • Avatar de Cucho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si son mangueras de presion. La duda es si el material de las mismas se degrada con el aceite del 134. En si el problema que tengo es que en la zona en la que vivo no se hacen mangueras para ref. Y es muy comun si las de hidraulico. Igual yo mando a hacer mangueras a Montevideo, pero no es rapido y termina siendo mas costoso con los envios,encomiendas,etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119632

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hay que elegir el tipo de manguera que se adapte al aceite tipo ester.
Esteres Orgánicos Sintéticos
Los ésteres orgánicos sintéticos se subdividen en diésteres y tipos de poliol éster.
Ambos diésteres y ésteres de poliol tienden a causar más hinchamiento en cauchos NBR y HNBR que los aceites minerales de la misma viscosidad. Por lo general, los NBR, HNBR y FKM adecuadamente formulados se utilizan con estos fluidos. Tomado de: www.erica.es/web/cauchos-comportamiento-frente-a-fluidos/
Además los racores o ferrules deberán ser adaptados a las medidas
www.covalcagroup.com/productos.php?cat=9&p=1
Pero como todo en la vida, no es sino cuestión de probar, prueba-error…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119655

  • Cucho
  • Avatar de Cucho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
mUY BUENA LA INFORMACION QUE ME DISTE CON EL LINK. Ahora tengo una idea de los distintos tipos de cauchos que se pueden encontrar en el mercado. Ademas me informo de la diferencia entre aceite tipo PAG y tipo POE. Por lo que vi me recomendaron el aceite pag, que no es ompatible con varios tipos de cauchos ni con otros aceites sinteticos. Buen desde ya muchas gracias. Muy bueno el foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119683

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Me alegra demasiado que hayas estudiado el documento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mangones de Refrigeracin hace 10 años 5 meses #119729

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Cucho, convengamos que es un berretin tuyo de hacer mangueras para manómetros, o al menos por lo que e leído es para los manifull, en Uruguay estés donde estés tendrás mangueras en 24 horas, de distintas calidades, ya sean imperiales, refco, o master cool (chinas), solo tendrás que pedirlas al importador que mas te guste. Saludos desde Salto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information