• Página:
  • 1

TEMA: duda en condensador

duda en condensador hace 11 años 3 días #110331

  • tony75
  • Avatar de tony75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
hola gente del foro,queria sacarme una duda que me platearon ayer.Si en un condesador con forzador o ventilador trifasico se le cambia el giro esto puede llegar a quemar el motocompresor. ES un motocompresor de 1,5hp marca Acmarmetic de una camara que trabaja con r22. Desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 3 días #110338

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
no se quemara por cambiarle el sentido de giro el problema es que te subirá la presión de alta ya que las aspas del ventilador no están diseñadas para realizar el cambio de sentido, siempre que un ventilador sea impelente usarlo como impelente y no como aspirante y a la inversa igual a no ser que cambies también las palas del entilador
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 2 días #110340

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y como el Aire pasa Primero por el Compresor, este se calienta y CAMBIAS la Temperatura de Entrada de el Aire a El Condensador.

Y Ademas, es MAS DIFICIL CHUPAR EL AIRE A TRAVES DE UNA OBSTRUCCION (COMPRESOR) Y EL VENTURI Y LA CAJA DEL CONDENSADOR ESTAN DISEÑADOS PARA CHUPAR, NO SOPLAR.

Tendras menos Flujo de Aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 2 días #110349

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Dándole la vuelta a las aspas seguirán aspirando en el mismo sentido

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ew&catid=84&id=83397
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 2 días #110358

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Creo que el colega tony75,hablo de invertir dos fases del forzador,para invertir el giro.
no se quemara por cambiarle el sentido de giro el problema es que te subirá la presión de alta ya que las aspas del ventilador no están diseñadas para realizar el cambio de sentido, siempre que un ventilador sea impelente usarlo como impelente y no como aspirante y a la inversa igual a no ser que cambies también las palas del entilador
LA CAJA DEL CONDENSADOR ESTAN DISEÑADOS PARA CHUPAR, NO SOPLAR.

Tendras menos Flujo de Aire.





Totalmente de acuerdo con los dos comentarios,por otro lado,la pelusa y la tierra retenida por el condensador,será mucho mas difícil de limpiar.

En general el diseño de las aspas,está pensado para un solo sentido de giro,o sea,un angulo de ataque,y otro de descarga.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 11 años 2 días por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 2 días #110366

  • tony75
  • Avatar de tony75
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
muchas gracias por las respuestas!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 1 día #110396

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
si creo que subiria la presion y con eso el amperage y si puede dañarse el compreosr .-19
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda en condensador hace 11 años 21 horas #110518

  • joe2525
  • Avatar de joe2525
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
en el foro justo hay un video sobre la direccion y potencia del flujo del aire cuando solamente inviertes el giro del motor ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.253 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information