• Página:
  • 1

TEMA: equipos de frio sub dimensionados

equipos de frio sub dimensionados hace 11 años 2 meses #107259

  • omarc
  • Avatar de omarc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola Amigos, tengo un espacio a acondicionar, es una nave de 25metros por 15 metros y 6 metros de alto donde cortan verduras. He realizado el cálculo para mantene el lugar refrigerado a 8°C aprox. y necesitaba 4 unidades condensadoras herméticas marca Danfoss de 13.5 HP cada una. El dueño (por recomendación de una empresa) no quiere poner estos equipos sino me ha dicho que quiere poner 3 equipos de 5 HP no a la altura que debería sino a 2.5 me de alto cada uno y que estos funciones como si fueran aire acondicionado solo enviando aire frio, aunque sabemos que nunca va a enfriar todo el ambiente quisiera saber si con estos equipos se podria enfriar la parte de abajo hasta la altura de los trabajadores, necesita que esten prendidos en el día cuando se trabaja y en las noches se apagan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipos de frio sub dimensionados hace 11 años 2 meses #107261

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
8ºC?
Tiene que estar aislado techo, paredes y piso.

8ºC con equipos de Aire Acondicionado?
No sirve.
El Por Que, estan en el Foro.

En estos casos, hay que llevar a EL DUEÑO DIRECTAMENTE AL QUE VENDA EQUIPOS, asi que El Que Fabrica:
Que calcule
Que se haga responsable de el calculo
Y que asuma las Garantias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipos de frio sub dimensionados hace 11 años 2 meses #107289

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El único y gran problema es el personal humano que laborara dentro del cuarto, debes mirar cuanto aprecia el dueño a los trabajadores ya que la barbarie que va acometer es fatal. Así estén vestidos de esquimales y con careta no resistirán una corriente de aire frio a menos dos grados, encima de sus cabezas.

Se trabaja en cuartos refrigerados, bien calculados, por muchas causas.Pero trabajar en un cuasi túnel de congelación es otro cantar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information