• Página:
  • 1

TEMA: Condensadores en serie

Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107007

  • omarc
  • Avatar de omarc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola, quisiera saber si a un compresor de 2 HP (R404a)le puedo poner 2 condensadores para compresores de 1 HP cada uno con su ventilador en serie, si trabajaría bien el sistema y el refrigerante cambiaria de estado sin problemas. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107013

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Por que motivo 2 capacitadores en serie ???????
Si no lo sabes calcular en el foro tengo, sof de calculo de capacitarores
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107014

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Creo que el amigo se refiere a 2 unidades condensadoras en serie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107015

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
omarc yo los pondria en paralelo pero arrancaria el segundo ventilador por control de presion para asegurarme que me condensa el segundo condensador o por control de temperatura de condensacion segun tu gusto un saludo, hey me gusta este tema espero que otros frigoristas te dejen sus impresiones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107020

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El trabajo principal del condensador es eliminar el calor absorbido por el proceso de evaporacion del recinto y el generado por la compresion, por lo que habria que calcular el trabajo de ambos y la capacidad de los condensadores, no solo se deberia tener en cuenta el compresor, creo....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107162

  • omarc
  • Avatar de omarc
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Gracias por las repuestas, lo que sucede es que necesito armar una unidad condensadora de 2 HP para una cámara frigorifica, ya tengo el compresor pero no hay en stock condensadores para 2 HP sino para 1 HP, entonces quisiera saber si le puedo colocar 2 condensadores de 1 HP cada uno con su ventilador. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107165

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
personalmente no lo intentaría, ya que reducirás la sección de alta, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107173

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
muy bien pensado por eso digo en paralelo no en serie un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107175

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Edmundo13 escribió:
omarc yo los pondria en paralelo pero arrancaria el segundo ventilador por control de presion para asegurarme que me condensa el segundo condensador o por control de temperatura de condensacion segun tu gusto un saludo, hey me gusta este tema espero que otros frigoristas te dejen sus impresiones

Estoy de acuerdo en ponerlos en paralelo por la caida de presion en el condensador. Mi duda es con el control de condensacion de apagar uno de los ventiladores, pienso, se producira el fenomeno flas-gas (burbujas de gas en la linea de liquido), ¿que opinais?.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107176

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
precisamente el controlar la condensación es para evitar ese fenómeno, el exceso de condensación provoca una caída de presión y una merma de liquido , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107177

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que lo mejor serìa en serie y uno encima del otro si se puede, bien que tienes una caida de presiòn pero mantienes una velocidad que evita que no se acumule el aceite en un condensador , cosa que con los dos en paralelo podrìa suceder y tambièn se evita que el refrigerante en estado gaseoso que està en el condensador con control de condensaciòn llegue a el depòsito de lìquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Condensadores en serie hace 11 años 2 meses #107183

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Primero
Que diferencias de Temperaturas de Condensacion tendran?
Tendran Nieve y Veranos Calurosos?

Segundo
Que Tan variable y grande es la Carga Termica?
Podra el Compresor en todo su rango?
Habra que colocar Reguladora de Succion?

Es una maquinita de 2 HP, Yo haria todo Simetrico y EN PARALELO y con UN SOLO MOTOR EN EL CONDENSADOR, pero de dos velocidades, y con un Presostato de Alta REGULABLE SIN RESET, CON UNA ENTRADA Y DOS SALIDAS le digo que hacer a el motor del condensador.

O EN SERIE, PERO TAMBIEN CON UN SOLO MOTOR Y PRESOTATO DE ALTA.

Que se escriba sus Condiciones de Operacion, Temperaturas Ambientes.
Última Edición: hace 11 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information