• Página:
  • 1

TEMA: fabricación de botellero.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151017

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
be25frer_.gi be25frer_.gi wwansg1_.gif

Para crear un botellero de 2 m de largo x 70 cm de ancho y 1 metro de alto. Para refrigerar a 5ºC, utilizando un compresor de 1/3 Hp con evaporador estático, ¿que capilar utilizo?.
Calculo la carga termica en la paguina de INTARCON: www.intarcon.es/calculadora/calc.html
245w = 825 Btu
Con el programa de danfoss ...DanCapTM 1.0 Programa de cálculo para tubo capilar:
Meto los siguientes datos:
-A= 825 Btu
-B= Temperatura de evaporación = -5ºC
-C= Temperatura de Condensación= 40ºC
-D= Temperatura de retorno= -7 ºC

Me sale una cosa de 1.87 m de 0.044"
La cuestión es que aquí solo venden capilares de 0.042".

Que capilar me recomendáis?
Están bien metidos los datos?
Me falta algo?
Subire fotos para que veáis los resultados con medida de presiones, temperaturas etc...
Gracias. thump924906m
Muchas Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151018

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
SimbaFernandez escribió:
be25frer_.gi be25frer_.gi wwansg1_.gif

Para crear un botellero de 2 m de largo x 70 cm de ancho y 1 metro de alto. Para refrigerar a 5ºC, utilizando un compresor de 1/3 Hp con evaporador estático, ¿que capilar utilizo?.
Calculo la carga termica en la paguina de INTARCON: www.intarcon.es/calculadora/calc.html
245w = 825 Btu
Con el programa de danfoss ...DanCapTM 1.0 Programa de cálculo para tubo capilar:
Meto los siguientes datos:
-A= 825 Btu
-B= Temperatura de evaporación = -5ºC
-C= Temperatura de Condensación= 40ºC
-D= Temperatura de retorno= -7 ºC

Me sale una cosa de 1.87 m de 0.044"
La cuestión es que aquí solo venden capilares de 0.042".

Que capilar me recomendáis?
Están bien metidos los datos?
Me falta algo?
Subire fotos para que veáis los resultados con medida de presiones, temperaturas etc...
Gracias. thump924906m
Muchas Gracias.

Supongo que es un error.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151035

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
fuera del pequeño error en los números.

el calculo del capilar es proporcional al largo e inverso al diámetro.
se requiere acortar un poco el capilar. casi siempre se requiere hacer: Prueba-error para llegar al largo requerido y es por eso que se empieza a contar pequeños tramos, a no ser que hagamos bien o apliquemos bien la regla de tres.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151043

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Si, perdonar sería -2 ºC de retorno.
Me sale 1.91m de 0.044 "
Probare con esta longitud y cuando lo tenga subiré los datos que obtenga, haber que os parece.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151156

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
252361.gif A TODOS.
Tengo algunos datos de esta instalación, haber que les parece.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


-Presión de alta 155 Psi, 46ºC
Presión de baja 12 Psi, -12 ºC
Última Edición: hace 8 años 10 meses por SimbaFernandez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151157

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Esos datos son con el botellero cargado y con paradas de termostato?¿Que R y S te entrega el equipo?
La presión de evaporación me parece algo baja (el manómetro de baja indica 4 psi) y la de condensación algo alta para ese tipo de equipo, pero desconocemos en que condiciones trabaja ese equipo.

Un saludo. 1825665966-b
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151182

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muchas gracias por la respuesta.
Estos dados son con el botellero vacío, las presiones en los paros te lo digo mañana haber que te parecen.
Eso de la R y S , que es? Perdona por mi ignorancia.
La temperatura ambiente es de 24 ºC.
Como puedo corregir las presiones de baja y alta? Modifico el capilar o no?
Al final puse un capilar de 0.042" con una longitud de 2,50 m
Muchas gracias. 632415.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricación de botellero. hace 8 años 10 meses #151207

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
R= recalentamiento.
S= subenfriamiento.
deja que el equipo trabaje siquiera una semana con carga, ojala lleno al máximo. las evaluaciones se hacen a primeras horas antes de que habran las puertas del enfriador.
el equipo debe trabajar normalmente para evaluarlo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.263 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information