os link de una nueva manguera de vacío de 3/4 con lo cual se puede hace un vacío mucho más rápido, llevo con ella ya casi un año, no es barata al tener que traerla dese la usa , pero merece la pena para aquellos que desean o trabajan con equipos grandes se llama accutools trublu trae también varios conectores 1/4 , 3/8 y 1/2 hay varios videos muy detallados ( en ingles) en you tubo , y en mi canal tengo un par de videos www.trutechtools.com/Accutools-A10757-1X...er-XL-Evacuation-Kit link de mi video
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 3 semanas #194177
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Pues después de ver el video me pregunto donde conectar esa manguera, en teoría seria desde el analizador ala bomba y los analizadores actuales tienen una toma o de 1/4 o 3/8 y por mucho que sea la manguera si la tienes que reducir no sirve para nada.
Otro tema importante que deverias de saber como frigorista es que un deshidratado rápido lo único que se consigue es que la humedad se solidifique; es por esa razón que existen diferentes bombas de vacío de caudal. Un vacio lento asegura un buen deshidratado.
Para terminar e echado un vistazo ala pagina y hay cosas muy chulas de herramientas pero me a extrañado que no distribuyan REFCO que es una marca puntera
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 3 semanas #194180
hol..sobre todo en maquinas grandes, vacio rapido como tirar una cerveza, cuanto tiempo necesita una maquina de estas para hacer vacio, le haces un vacio rapido a una de estas maquinas,yo creo que no,sal,,,
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 3 semanas #194187
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
joseb71 escribió:
hol..sobre todo en maquinas grandes, vacio rapido como tirar una cerveza, cuanto tiempo necesita una maquina de estas para hacer vacio, le haces un vacio rapido a una de estas maquinas,yo creo que no,sal,,,
La foto de la izquierda, si observais la instalacion tiene un fallo garrafal y además con un coste muy alto si se quiere subsanar
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 3 semanas #194188
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Si te fijas detenidamente en la foto observaras que las enfriadoras comparten línea hidráulica de agua es decir no hay circuito secundario es un primario puro y duro.
Este tipo de instalaciones plantean un problema sobre todo si utilizamos intercambiadores multitubulares, ya que estos su rendimiento es muy sensible a las variaciones de caudal y como observaras las enfriadoras comparten bomba.
Aunque aquí el ingeniero seguramente lo tenía claro del problema a instalado válvulas de doble reglaje para repartir el caudal, pero si te fijas como va la tubería esta claro por donde va a ir el agua por mucha válvula que instales.
Si hay válvulas de corte son las azules de clapeta.
Lo normal sería un circuito primario y cada en enfriadora su bomba con lo que nos aseguramos el caudal óptimo y un circuito secundario para los diferentes servicios climatizadores, fan-coils etc.
Estoy seguro que en la puesta en marcha el salto térmico de la enfriadora final es 2 o 3 grados superior ala primera.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 2 semanas #194207
por mucho que sea la manguera si la tienes que reducir no sirve para nada.
Un saludo,
siento que te cierras un poco companero, diciendotelo con respeto. Este producto creo que si funsiona y siendo cinsero no la tengo pero Lo digo porque si yo noto un aumento considerable al quitar los cores de las valvulas de servicio y usando una sola mangera mas si es de 3/8 si es considerable la reduccion de el tiempo que se reduce al haser vacio y llegar abajo de lo 500 microns
saludos.
un saludos
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
manguera de vacio de 3/4
hace 3 años 2 semanas #194211
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Yo no es que me cierre, pero estarás de acuerdo conmigo que el caudal depende sobre todo en dos factores la sección interior y la velocidad; esto es física pura y dura.
Si en un circuito hidráulico tengo restringida la sección me aumentara la presión, pero perderé caudal, por eso te comentaba que si tuviésemos tomas de 3/8 en alta y baja y la conectásemos con una te y salida a 3/4 y de hay ala bomba si ganaríamos.
En muchas enfriadoras con compresores semi-abiertos es común tener tomas de un 1/4 y 3/8 por lo menos en carrier y una válvula de servicio en el condensador de 3/8 o 1/2 que puedes utilizar para cargar o hacer vacío más rápido, claro eso si con una bomba de como mínimo 8 o 9 metros cúbicos y mangueras de 3/8.
En un circuito frigorífico quien determina el caudal del paso de refrigerante es el orificio de la válvula por mucho que aumentes la sección de la línea de líquido y si es por capilar su diametro interior y el largo del mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Yo tambien opino como Goldete, de hecho sera la capacidad de la bomba quien te limite no el dimetro de la manguera. Y el vacio siempre mas efectivo lento
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.