• Página:
  • 1

TEMA: Reutilizacion pinguino y cambio de caja

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152954

  • arkaizt
  • Avatar de arkaizt
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros.
SOy nuevo por aqui y traigo una duda a ver si pueden ayudarme!

He desmontado un pinguino CELCIA con compresor RECHI Ref: R407C Model: 44C193A
La idea es eliminar el voluminoso envltorio que trae y encapsular el equipo en una caja de madera bien aislada y con su recogida de condensados, con el fin de montarla en un camion vivienda.
El problema es que el equipo viene con un solo ventilador centrifugo que da aire al evaporador y condensador y luego cada uno sale por su lado.

Yo quiero eliminar ese ventilador y poner otro tipo, mi idea seria usar el tipo extractor de baño, pero la duda es: ¿Que caudal de extraccion necesito para el calor del condensador? ¿Hay algun calculo segun el tamaño del condensador?

Es que el ventilador que trae no tiene etiqueta con caudal ni nada.

Decir que la salida de aire caliente va a ser directa a la calle, sin conductos ni curvas ni nada, directo.

Un saludo y gracias!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152958

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola arkaizt.
Cordial Saludo.

Hasta hoy me doy cuenta que los pingüinos trabajan con compresor, ¿sera en bomba de calor, me supongo? jejejejejejeje.

los aires acondicionados portátiles son muy dados a ser modificados (personalizados) buscate en los foros de caravaneros o de casas carros, hablan mucho de ello.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152961

  • arkaizt
  • Avatar de arkaizt
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
No no, no tiene bomba de calor, se usa el compresor para el frio!! En los foros he visto alguna cosilla pero nada valido de verdad al menos en los que he visto! Lo que necesito es saber el caudal de aire necesario para evacuar el calor necesario del condensador y tirarlo a la calle.

Gracias por la respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152962

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Aqui tienes las caracteristicas tecnicas de uno que no se si es de la potencia que el tuyo ...a ojo pensaba recomendarte en no menos de 500m3/h el modelo que te adjunto tiene 370m3/h supongo que este dato es referido a la ventilacion interior pera la exterior que es lo que necesitas deberia ser algo mayor .....no pondria menos de 500m3/h
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152963

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Puedes aplicar la ley de descartes, pero no el científico llamado Renatus Cartesius, que es la misma que “prueba-error”, dice: Para el condensador colocas un ventilador de extractor (de baño) de 10” de 3.500 RPM y te fijas como te trabaja si el subenfriamiento es bueno lo dejas o sino a cambiar, la entrada de aire al condensador debe ser mayor que la caracola del Ventilador (extractor). todo el aire debe circular a través del condensador.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Reutilizacion pinguino y cambio de caja hace 8 años 8 meses #152969

  • arkaizt
  • Avatar de arkaizt
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchisimas gracias compañeros!!!
Habia pensado meterle al condensador 200m3. El diametro seria el mismo que el tubo original que trae para salida de aire. y la entrada de aire al condensador seria cuadrada y casi el doble de grande.

En efecto el condensador separaria el hueco en dos y el aire solo circularia a traves de el.

Lo que estoy pensando es en usar un extractor centrifugo en lugar de un axial. Ya que un centrifugo tiene mas potencia en el mismo tamaño.

Lo de decartes es lo que suelo usar siempre jajaja pero prefiero preguntar antes a gente experta para no dar tanto palo de ciego! jajajajaja

Gracias compañeros!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information